为确保冷、热水用水点压力平衡,热水系统的形式一般要匹配相应区的冷水系统。
一、同一水源或同一加压泵组供给的情况
1.生活冷水采用直供或者变频恒压供水方式
①1~2层的建筑,冷水一般市政直供,即为闭式系统,其热水系统为匹配冷水,只能采用闭式热水管网;热水为什么不能选用开式,热水开式,冷水闭式,冷、热用水点不好压力平衡,图示如下:
②变频恒压冷水系统,与市政直供形式一致,即为闭式系统,其热水系统为匹配冷水,只能采用闭式热水管网,参照①的图示。
分析:
⑴适用于日用热水量不是很大的建筑,日用热水完全可以储备在水加热器内。
⑵如日用热水量特别大,水加热器的容量有限,可能会采用低位的开式热水箱的形式,见后面非同一加压泵组供给的论述。
2.生活冷水采用高位冷水箱重力供水方式,生活热水系统也同样由高位冷水箱补水,冷水为开式系统,其热水系统只能匹配开式热水管网,图示如下:
分析:
⑴适用于日用热水量不是很大的建筑,屋面荷载完全可以承受冷、热水箱的重量。
⑵水加热器上要设置一路不带任何阀门的膨胀排气管,与大气连通,所以为开式热水系统。
⑶实际设计中系统如果不采用膨胀排气管,而改用膨胀罐替代,则转化为闭式热水系统,必须设置膨胀罐、泄压阀,如图示,此系统也常用。
二、非同一水源或非同一加压泵组供给的情况
1.生活冷水采用变频恒压供水方式
变频恒压热水系统与变频恒压冷水系统各自独立,尽管不同源,但冷、热水用水点也可以通过措施达到平衡。
分析:
⑴适用于日用热水量特别大的建筑,如浴室,一般屋面荷载无法承受冷、热水箱的重量,会采用低位的开式热水箱变频恒压供水。
⑵如果热水管路设置回水至热水箱,则为开式;如果不设置回水管,则为闭式系统,必须设置膨胀罐、泄压阀。
2.生活冷水采用高位冷水箱重力供水方式,生活热水系统也同样由高位热水箱重力供水,图示如下:
分析:
⑴适用于日用热水量不是很大的建筑,屋面荷载完全可以承受冷、热水箱的重量。
备注:闭式的热水系统上,必须设置压力式膨胀罐、泄压阀。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑给排水
返回版块47.28 万条内容 · 1340 人订阅
阅读下一篇
安全防火隔断墙的基础知识以及相关注意事项随着社会的发展和大进步,现在人安全防范意识已经逐渐增强强,很多人为了防止“意外”的发生,也会在自己的在家里和办公场可以安装设计防火安全玻璃隔断。做好防火做隔断能够很好的加强保护我们的安全保障,但是说起安全防火隔断墙的相关常识,到底大家究竟了解多少呢?下面防火安全空间隔断经销商--赫来斯小编就来给大家现场介绍一下防火安全推拉门的基本理论知识以及做好防火做隔断的其他注意事项。 防火安全玻璃移门的笔名
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发