土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 理解37:热水系统为匹配冷水系统而选用的形式

理解37:热水系统为匹配冷水系统而选用的形式

发布于:2023-02-22 16:58:22 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

为确保冷、热水用水点压力平衡,热水系统的形式一般要匹配相应区的冷水系统。

一、同一水源或同一加压泵组供给的情况

1.生活冷水采用直供或者变频恒压供水方式

①1~2层的建筑,冷水一般市政直供,即为闭式系统,其热水系统为匹配冷水,只能采用闭式热水管网;热水为什么不能选用开式,热水开式,冷水闭式,冷、热用水点不好压力平衡,图示如下:

②变频恒压冷水系统,与市政直供形式一致,即为闭式系统,其热水系统为匹配冷水,只能采用闭式热水管网,参照①的图示。

分析:

⑴适用于日用热水量不是很大的建筑,日用热水完全可以储备在水加热器内。

⑵如日用热水量特别大,水加热器的容量有限,可能会采用低位的开式热水箱的形式,见后面非同一加压泵组供给的论述。

2.生活冷水采用高位冷水箱重力供水方式,生活热水系统也同样由高位冷水箱补水,冷水为开式系统,其热水系统只能匹配开式热水管网,图示如下:

分析:

⑴适用于日用热水量不是很大的建筑,屋面荷载完全可以承受冷、热水箱的重量。

⑵水加热器上要设置一路不带任何阀门的膨胀排气管,与大气连通,所以为开式热水系统。

⑶实际设计中系统如果不采用膨胀排气管,而改用膨胀罐替代,则转化为闭式热水系统,必须设置膨胀罐、泄压阀,如图示,此系统也常用。

二、非同一水源或非同一加压泵组供给的情况

1.生活冷水采用变频恒压供水方式

变频恒压热水系统与变频恒压冷水系统各自独立,尽管不同源,但冷、热水用水点也可以通过措施达到平衡。

分析:

⑴适用于日用热水量特别大的建筑,如浴室,一般屋面荷载无法承受冷、热水箱的重量,会采用低位的开式热水箱变频恒压供水。

⑵如果热水管路设置回水至热水箱,则为开式;如果不设置回水管,则为闭式系统,必须设置膨胀罐、泄压阀。

2.生活冷水采用高位冷水箱重力供水方式,生活热水系统也同样由高位热水箱重力供水,图示如下:

分析:

⑴适用于日用热水量不是很大的建筑,屋面荷载完全可以承受冷、热水箱的重量。

备注:闭式的热水系统上,必须设置压力式膨胀罐、泄压阀。