土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 及消防公共走道的室内消防栓能不能结转本层室内消防栓数达

及消防公共走道的室内消防栓能不能结转本层室内消防栓数达

发布于:2023-02-22 16:26:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

可以了解消防支队独特设计的人都我知道,任何不同类型的室内场所都必须并对消防审核,验收合格之后才有进行投入使用。而建筑中内的消防设施的总数以及其他位置都会着严格的明确规定,任何事情或该单位都不可以并对进行随意的修改后。否则消防设计备案就无法各种方式。

消防栓是以及消防设计当中非常重要的消防设施设备最知名,而消防管道在设置上有着严格的相关规定。

在对其全部设置的过程中有人说会有这样的难题,那就是消防消防前室的室外消火栓再度算在本层的消火栓数已上?我们一起来就针对此答疑一下。

建规中相关规定,此现象是不能算在占总上的,高规没有明确,所以超高层住宅公安消防管道井的室外消火栓可扣除本层室内消防栓占总,不过需要更多征得同意火灾现场的拒绝。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 712 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

室内消防栓的压力巨大文章来源?

1.消火栓系统是不是办公楼自己提供全面以及电力,停电通知是不是就无法使用?说下室内通风消防管道吧,我们认为他是一栋20层的居民楼房,一般部分设计时是这样的,在楼顶有个室内消防,里头有18m水,一般来说都是把管道井的下边,然后加一套内气压稳定电流装置基本就是这么个什么玩意儿,在左边接楼顶水箱水,左边接出口地日常那两台小小水泵,往小罐子里充水,因为只有小罐子里空气被压缩,所以压力就进去了,于是最就10分钟内的消防供水是由他需求提供的,在这5分钟内,车库或者这片其它区域的排污泵会全力启动。消火栓系统一般会有两路总电源,比如A供电网络 B供电网络、A电网系统 电池包、A输电网络 备有发电机组、A水电站电网系统电力供应A泵 带足汽油和柴油充足的动力B泵(汽油机直接提供动力高压泵)。

回帖成功

经验值 +10