供配电系统
机房配电指标:机房的供配电系统是机房工程中的关键项目,是一个综合性供配电系统,在这个系统中不仅要解决计算机设备的用电问题,还要解决保障计算机设备正常运行的其它附属设备的供配电问题,如计算机机房专用恒温恒湿器(空调器),机房照明系统用电,安全消防系统用电等。下表为机房供配电的指标,分为三级。
项目
指标
A级
B级
C级
稳态电压偏移范围(%)
-5~+5
-10~+10
-15~+10
稳态频率偏移范围(Hz)
-0.2~+0.2
-0.5~+0.5
-1~+1
电压波形畸变率(%)
5
7
10
允许断电持续时间(ms)
0~<4
4~<200
200~1500
供电等级:
设计一个符合计算机运行要求的供配电系统,首先应确定供电等级。计算机机房的供电等级是根据计算机的工作性质及其重要性来划分,分为三级:
A级负荷计算机房:此类机房是指如国防建设、生产、交通运输、金融财政、航空管理等部门的机房。这些部门的机房如遇突然断电使计算机中断工作的话,将导致严重的人身伤亡等恶性事故,造成无法弥补的重大损失。所以这类机房应采用一类供电——不间断供电系统。
B级负荷计算机房:此类机房是指如科研单位和一些应用计算机控制系统的生产单位的机房,这些单位的机房一旦突然中断供电将使生产、运输、通信等受到一定程度的影响,给国民经济造成一定的损失。这类机房一般采用二类供电——需建立带备用的供电系统。
C级负荷计算机房:此类计算机房是指应用计算机做些一般的统计、查询、情报检索工作单位的机房。这些机方如突然中断供电虽会使工作受一定影响,但一般不会引起太大的损失。这类机房一般采用三类供电——常规供电系统。
市电负载
确定供电等级后,需选择一个切合实际的供电方式。对供电方式的选择应在了解各种供电方式的特点基础上,根据设备、场合、环境和供电条件等实际情况进行设计与施工。
机房供配电系统需要向以下设备提供电源:不间断电源(UPS),空调、新风(包括机房专用精密空调、普通空调、新风),照明,维修电源插座及办公等其他电源负载。
UPS负载
而不间断电源系统(UPS)又需要向以下设备提供电源:
小型机(甚至更高级别的计算机)、服务器、存储设备、核心信息设备(交换机、路由器、防火墙等)、应急照明、消防系统、动环监控系统、机房门禁、安防监控等系统。
昭美(武汉)智能科技
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.88 万条内容 · 2147 人订阅
阅读下一篇
供配电系统分为几类?从发电厂、变电所到电力线路、低压配电系统这一整套的发电、输电流程,让千家万户得到了电能的供应和分配,所以说供配电系统对于人类的工作、生活非常重要,那么供配电系统分为几类?有什么特点?来了解一下! 一、供配电系统分为几类?有一下一些类型!地方 1、矿山供电系统:矿井供电线路和变电、配电设备组成的系统。矿井对供电系统的主要要求是安全可靠。 地面供电系统包括地面变电所和高、低压配电网。 2、城市供电系统:由供电电源、各级电压的电力网络组成的系统,是为现代城市提供能源的基础设施之一。城市供电系统规划是城市总体规划的组成部分。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发