问题一
蒸发温度与蒸发压力
1、概念:
蒸发温度就是制冷剂从液体变为气体的临界温度,在制冷系统中,指的是制冷剂液体在蒸发器中从液体变为气体的饱和温度,一般制冷系统中的蒸发温度是测不出来的,只能用对应的蒸发压力来推导。
2、蒸发温度与蒸发压力关系:
蒸发压力(低压)越低,蒸发温度也就越低;
蒸发压力(低压)越高,蒸发温度也就越高。
可以说,蒸发温度与蒸发压力是成正比变化的,蒸发压力与蒸发温度两者是对应的,知道蒸发温度,我们就能查表得出蒸发温度的数值。
3、蒸发温度的估算:
在制冷设备调试的时候,我们经常要知道蒸发温度,进一步推算出蒸发压力,然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;
下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考,如下:
蒸发温度=环境温度/水温 —( 10~20℃);
举例如下:
例1
夏天的空调室内温度设定26℃,我们就可以估算此时的
蒸发温度=26-(10~20℃)=6℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为0.55Mpa(R22制冷剂)左右;
例2
-18的冷库,库房温度为-18℃,那么此时制冷系统的蒸发温度大概为多少呢?
蒸发温度= -18—(10~20)=-28℃, 根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为0.21Mpa(R404A制冷剂)左右;
4、蒸发温度与功率、制冷量的关系:
蒸发温度降低了,在冷凝温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正比关系的,即压比增大,压缩机的功率也增大。
当蒸发温度降低的时候,吸气口的比体积降低,导致制冷系统中的制冷剂流量也降低了;
简单来说就是,制冷剂循环量降低了,制冷系统的制冷量也就降低。
问题二
冷凝温度与冷凝压力
1、概念:
冷凝温度是指冷凝器 内制冷剂蒸汽在一定压力下凝结时的饱和温度。 冷凝 温度不等于冷却介质的温度,两者之间也存在着传热温差 。
冷凝压力就是制冷剂在冷凝器内有气体冷凝成液体的压力,由于制冷系统中冷凝器内部的压力无法测量,而实际上,制冷剂在排气管以及冷凝器内的压力降其实很小,所以不管设计调试还是检修当中,一般认为排气压力近似等于冷凝压力。
2、冷凝温度的估算:
在制冷设备调试的时候,我们经常要知道冷凝温度,进一步推算出冷凝压力(高压或者排气压力),然后根据实际的压力,就能判断制冷系统是否有问题;
最常用的就是判断制冷系统是否缺少制冷剂。
下面是一个经验估值,提供给小伙伴们参考,如下:
冷凝温度=环境温度/水温 ( 10~20℃);
举例如下:
例1
夏天的空调室外环境温度35度左右,我们就可以估算此时的
冷凝温度=35 (10~20℃)=50℃,根据温度压力对照表,很容易就查出此时的蒸发压力为3.05Mpa(绝压,R410A制冷剂)左右;
例2
冷水机组,已知冷却塔的出书温度为25度,那么此时制冷系统的冷凝温度大概为多少呢?
蒸发温度= 25 (10~20)=40℃, 根据温度压力对照表,很容易就查出此时的冷凝压力为1.55Mpa(绝压,R22制冷剂)左右;
有了这个冷凝压力,我们就可以与制冷系统的高压表做对比了,就能判断制冷系统是否正常,高压到底是偏高还是偏低,对于维修调试还是很用的。
3、冷凝温度与功率、制冷量的影响:
原因很简单的,冷凝温度提高了,在蒸发温度不变的情况下,压缩机的压比增大了,而压缩机的功率是和压比成正比关系的,即压比增大,压缩机的功率也增大。
这里给大家解释下原因,由于冷凝温度的提高,导致制冷剂的单位制冷量会下降,在同等制冷剂质量流量下,系统的制冷量就降低了;
问题三
过冷度与过热度
1、概念:
过冷:制冷剂在冷凝器中液化后、进入节流机构之前,将液态制冷剂再降温成为过冷液体的做法。
过冷温度:节流前被降温到低于饱和温度的过冷液体温度。
过冷度:过冷温度和其压力所对应的饱和液体温度之差。
过热温度:压缩机吸入的高于其压力对应饱和温度的过热制冷剂蒸气温度。
过热度:蒸汽过热后的温度和同压力下饱和温度的差值。
有效过热:过热吸收热量来自被冷却介质,产生有用的制冷效果。
有害过热:过热吸收热量来自被冷却介质以外,无制冷效果。
2、压焓图的表示:
过冷循环
过热循环:
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.63 万条内容 · 836 人订阅
阅读下一篇
制冷系统节流装置专题节流是压缩式制冷循环不可缺少的四个主要过程之一。节流机构的作用有两点:一是对从冷凝器中出来的高压液体制冷剂进行节流降压为蒸发压力;二是根据系统负荷变化,调整进入蒸发器的制冷剂液体的数量。他们的基本原理都是使高压液体制冷剂受迫流过一个小过流截面,产生合适的局部阻力损失,使制冷剂压力骤降,与此同时一部分液态制冷剂汽化,吸收潜热,使节流后的制冷剂成为低压低温状态。1.毛细管 毛细管一般指内径为 0.4~2.0mm的细长铜管。作为制冷系统的节流机构,毛细管是最简单的一种,因其价廉、选用灵活,故广泛用于小型制冷装置中,最近在较大制冷量的机组中也有采用。毛细管的节流特性是利用制冷剂在细长管内流动的阻力而实现的。按使用情况,毛细管可以是有热交换和无热交换的,故制冷剂流经毛细管的过程可以典型化为绝热膨胀过程和有热交换的膨胀过程。目前公司基本上采用绝热膨胀的方式。制冷剂在毛细管中的流动状态,沿管长方向的压力和温度变化:
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发