先要搞清楚什么建筑需要设计室外消防给水,室外消防给水的要求是什么,最后是管网的材质要求和敷设要求,下面我就这几个方面来做一个简单的回答。
1、设置室外消防给水的条件《建筑设计防火规范》(GB50016-2014 2018版)对需要设置室外消火栓的建筑作出明确规定: 对于仓库、工厂、堆场、储罐以及民用建筑的周围和用于消防车停靠和消防人员救援使用的屋面均应设置室外消防给水(对于居住人数少于500人,层数不超过2层的居民住宅区以及建筑的体积小于等于3000立方米的二级耐火等级戊类厂房可以不设置室外消防给水);
2、室外消防给水管网的布置要求a、《消防给水及消火栓系统技术规范》要求居民居住区、商务区和工业厂房集中的工业园区宜采用两路市政消防供水。
b、《消防给水及消火栓系统技术规范》要求建筑的室外消防给水管网应成环状布置(当建筑的室外消防用水量依据《消水规》的表3.3.2要求小于15l/S可以把室外管网布置成枝状);
c、《消水规》要求市政给水管网要有两条给水干管与建筑的室外换环管相连,且每一条进水管均能满足建筑的室外用水量的要求;建筑的室外环管应根据要求分成几个独立的管段,且每个管段上安装的消火栓不得超过5个;
d、建筑的室外给水管道的管径应根据计算得出,但不得小于100毫米,经计算小于100毫米的取100毫米;
e、《消水规》要求建筑的室外给水系统采用临时高压或者高压系统时 ,可以与室内消防给水系统合用;
f、《消水规》要求建筑室外给水采用临时高压系统且是独立系统,系统的稳压宜采用稳压泵稳压。
3、室外消防给水管网的选材要求a、室外管道埋地时宜采用加强防腐的钢管、球墨铸铁管和钢丝网骨架塑料复合管等管材的管道;具体采用何种管材根据系统管网的压力来确定,当系统管网的压力小于等于1.20MPa时,采用球墨铸铁管或钢丝网骨架塑料复合管比较合理和经济、当系统管网的压力在1.20~1.6MPa时,采用加厚钢管、无缝钢管或钢丝网骨架塑料复合管时比较合理的、得当室外给水系统的管网压力大1.6MP时,采用无缝钢管是规范推荐的做法;
b、当建筑的室外给水管网采用架空架设时,规范推荐的是热浸锌镀锌钢管等金属管材;当室外给水管网的压力在1.20MPa及以下 时,规范推荐使用热浸锌镀锌钢管、当室外给水管网的压力在1.20MPa以上1.6MP及以下时,规范推荐使用热浸镀锌无缝钢管或热浸镀锌加厚钢管、当室外给水管网的压力在1.6MP以上时,规范推荐使用热浸镀锌无缝钢管;
4、室外消防给水管网的敷设要求a、建筑室外给水管网采用架空管道时,其连接方式不宜采用焊接,宜采用法兰、卡压、、卡箍(螺纹沟槽连接件)等方式进行连接;
b、当室外架空管道的管径为DN50及以下时,应卡压和螺纹的连接方式;当室外架空管道的管径大于DN50时,应采用法兰、卡箍的连接方式;当室外架空管道的安装空间狭小时,架空管道应沟槽连接件进行连接;
c、当室外架空管道的处于低于5℃的环境温度时,架空管道应采取切实可行的防冻措施
d、室外消防给水埋地管道的基础、垫层、地基以及回填土压实密度等应满足现行国家的有关标准要求;
e、室外消防给水埋地管道的为DN100 及以上时,埋地管道的三通、堵头以及管道弯头等应增设钢筋混凝土支墩;
f、室外消防给水埋地管道穿越建筑基础时,埋地管道应采取切实可行的保护措施;
g、室外消防给水埋地管道的埋深要求:埋地管道的管顶应在该处的冰冻线下0.3米以下;埋地管道的管顶上的覆土的厚度不应小于0.7米,有机动车通行要求的应根据荷载进行计算但不得小于0.9米。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 719 人订阅
阅读下一篇
技术 | 水泥余热发电余热锅炉给水管网阻力分析本文以某海外水泥余热发电改造项目为例,分析了余热锅炉给水管网的阻力特点,通过对原有给水泵的能力校核,证明了原给水泵流量扬程裕量充足,可以克服改造后的给水管网阻力,使余热锅炉运行参数达到设计值。给水管网阻力分析表明,余热锅炉厂区给水管道应尽量简短以减小沿程损失,如果地形工艺条件具备,可高位布置给水泵低位布置锅炉,以形成灌注压头,从而减小厂区管道总阻力。锅炉贴身给水管道高差相对固定且长度短,因此其总阻力优化空间不大。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发