这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。
这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水池池壁时设置了套管,每台泵设置有一个独立的吸水管,满足一组消防水泵的吸水管不少于两根的规范要求。
这是消防给水系统管网上设置的安全阀(泄压阀)设置的图片,从图片中可以看出该泄压阀的水刘辉消防水池、在泄压阀旁边设置一个跨过泄压阀的连通管,作为试水管道,其接入的位置不满足规范要求,不能起到测试消防泵的作用,也没有设置流量和压力测试装置。
这是消防泵房内消火栓泵、喷淋泵以及稳压装置设置的图片,从这张图片中可以看出消防水泵出水管上设置有柔性接头、止回阀、泄水管和控制阀门。其压力表设置在控制阀门之后,不能起到测试消防水泵的作用,稳压泵的吸水管上均应设置明杆闸阀。
这是消防水泵房内设置的与消防控制室直接连通的消防电话,从图中可以看出,该电话接入的接线盒没有预埋在墙体内,直接明装在水泵房内的墙体上,且没有接线盒的封盖。
这是室内消火栓系统的管网图片,超不过该图片中可以看出,该主管道被全部刷成大红色,且在管道上标注为消火栓管道,同时标有管网内水流的方向,其裂解方式采用卡箍连接,满足规范要求。
这是消火栓系统的泵组安装图片,从这张图片中可以看出,消防水泵吸水管上没有看见压力表、真空表或者真空压力表,出水管上的压力表安装位置不对,应安装在止回阀前,且应在控制阀门与止回阀之间增设试水管。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 712 人订阅
阅读下一篇
消防泵房内给水管网设置的图片分析这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只设置了止回阀、闸阀,但是没有压力表、试水装置;消防水泵出水干管上未见低压压力开关。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发