土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵、湿式报警阀、泵房内消防给水管网的图片解析

消防水泵、湿式报警阀、泵房内消防给水管网的图片解析

发布于:2023-02-22 15:42:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

这是湿式报警阀间内湿式报警阀组的图片,从这张图片中可以看出湿式报警阀组的进出口均设置有控制阀门(信号蝶阀),设置有延迟器、压力开关、水力警铃等满足规范要求,但是其湿式报警阀之间的连接管上没有设置控制阀门,不便于检修,水力警铃也没有设置砸警察有人值班的地方。

这是消防泵组设置吸水管的安装图片,从图片中可以看出吸水管上安装有明杆闸阀、过滤器、压力表、柔性接头、偏心异径接头且采用管顶平接,吸水管穿过消防水池池壁时设置了套管,每台泵设置有一个独立的吸水管,满足一组消防水泵的吸水管不少于两根的规范要求。

这是消防给水系统管网上设置的安全阀(泄压阀)设置的图片,从图片中可以看出该泄压阀的水刘辉消防水池、在泄压阀旁边设置一个跨过泄压阀的连通管,作为试水管道,其接入的位置不满足规范要求,不能起到测试消防泵的作用,也没有设置流量和压力测试装置。

这是消防泵房内消火栓泵、喷淋泵以及稳压装置设置的图片,从这张图片中可以看出消防水泵出水管上设置有柔性接头、止回阀、泄水管和控制阀门。其压力表设置在控制阀门之后,不能起到测试消防水泵的作用,稳压泵的吸水管上均应设置明杆闸阀。

这是消防水泵房内设置的与消防控制室直接连通的消防电话,从图中可以看出,该电话接入的接线盒没有预埋在墙体内,直接明装在水泵房内的墙体上,且没有接线盒的封盖。

这是室内消火栓系统的管网图片,超不过该图片中可以看出,该主管道被全部刷成大红色,且在管道上标注为消火栓管道,同时标有管网内水流的方向,其裂解方式采用卡箍连接,满足规范要求。

这是消火栓系统的泵组安装图片,从这张图片中可以看出,消防水泵吸水管上没有看见压力表、真空表或者真空压力表,出水管上的压力表安装位置不对,应安装在止回阀前,且应在控制阀门与止回阀之间增设试水管。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防泵房内给水管网设置的图片分析

这张图片是室内消火栓系统的减压阀设置,根据《消防给水和消火栓系统技术规范》的要求,消火栓栓口的动压不应大于0.5MP,当消火栓栓口的动压大于0.7MP时应采取减压措施,减压阀就是采取减压的一种措施,但是规范又规定一组减压阀应设置备用减压阀,该减压阀组没有设置备用减压阀。这是卧式消防水泵,从这张图片中可以看出其吸水管和出水的设置,出水管上设置有明杆闸阀、过滤器、偏心异径接头等满足规范要求;出水管上只设置了止回阀、闸阀,但是没有压力表、试水装置;消防水泵出水干管上未见低压压力开关。

回帖成功

经验值 +10