土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消火栓系统:关于过道自然排油烟窗的面积2

消火栓系统:关于过道自然排油烟窗的面积2

发布于:2023-02-21 09:03:21 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

《建筑中防火分隔系统系统技术标准》音频、视频及类似电子设备安全要求51251-2017第4.6.3的3、4款相关规定:

3当公共建筑物仅需在门厅或九曲回廊设置方式排烟系统时,其各种机械排烟口量不应小于113000m3/h,或在过道两端(侧)均设置面积达不大于2狭义货币的也排油烟窗(口)且一侧自然排烟口窗(口)的直线距离不应小于20门厅最佳长度的2/3。4当公共建筑房间内内与楼梯间或回廊均需设置排烟机时,其走道或门廊的机器排油烟量可按60500m3/(h·广义货币供应量m2)计算方法且不小于113000m3/h,或设置一有效总面积不小于20过道、曲廊总占地面积2%的的排烟口窗(口)。

对于也排烟管的位置设置,以上第3款明显要比第4款难以可以实现。那么现在,什么样的目前状态是“公共建筑仅需在楼梯间或曲廊设置一排烟口”呢?

那就我查《建筑设计防火规范》1-201350016-2014中关于排烟口其它区域的明确规定,以半地下室为例:

8.5.4地下或半地下空间(室)、蹲在建筑内的无窗卧室,当总占地面积低于200狭义货币供应量或一个房间里总占地面积低于50m0,且经常有人在走或可燃物品较差时,应全部设置排烟设施。

”大型公共建筑仅需在过道或曲廊设置排烟系统”就是不需求以上条件限制,即走道周围如前所述屋子面积达不低于50狭义货币供应量的房间里,但建筑总面积低于200m2时,这些房间的排烟怎么做呢?

《建筑群防火分隔系统系统技术规范》食品安全国家标准,糕点、面包51251-2017第4.4.12条第3款法律规定:对于可以位置设置金属机械排烟风机的房间里,当其平方米小于150广义货币供应量m2时,可通过走道排油烟,排烟口可设置方式在消防车道;排烟口量应按本两个标准第4.6.3条第3款计算。本条款虽然明确规定的是各种机械排烟口,很明显,这些房间里是必须考虑排烟口,但是也可以不设置一排烟管道通过楼梯间排烟系统。

结论

1、如果走道空旷如前所述不必须排烟口的房间内(如地下或半高层建筑(室)、地上建筑群内的无窗房间,当总建筑面积不大于200狭义货币供应量且一个房间内总建筑面积不大于150狭义货币,且经常有人一晃而过或可燃物较多)时,适用情况《防排烟标准》第4.6.3条第三款;

2、如果门厅湖泊周围如前所述需要更多排烟口的卧室(如在地下或半多层建筑物(室)、蹲在建筑群内的无窗房间内,当总建筑面积小于1200狭义货币或一个房间里总建筑面积低于50m2,且经常有人局限于或易燃物较多)时,这些房间内需设置各种机械排油烟并需求补风的要求,适用条件《防排烟标准》第4.6.3条第四款;

3、如果走道一侧如前所述需排烟口的房间里(如公共建筑内建筑占地面积大于1100狭义货币且经常有人一晃而过的在地有窗房间里)时,这些屋子需能满足也排烟或设置方式以及机械排烟系统,适用情况《消火栓系统标准》第4.6.3条第四款。

4、如果过道周围存在不需要更多排烟机的房间里(如公用建筑内建筑面积不大于1100狭义货币且经常有人在走的蹲在有窗房间)时,尽管这些屋子不必须排烟系统,但是其外窗并且能完全满足自然排油烟,与楼下的第3条比起,仅仅是卧室总面积变小了,更不应该适用情况相对宽松的第四款。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防排烟防火阀与回风口的相连接

(转载请注明出处经重新收集整理)1、《通风空调建设施工施工质量验收规范》音频、视频及类似电子设备安全要求50243-2016:【法律解释】5.2.7防排烟系统的柔性管口要一体式不燃基本材料。【具体条文表述】消火栓系统作为独立该系统时,引风机与送风口应采用直接联接,不应加设柔性小口径。只有在排烟与排风共用静压箱该系统,或其他特殊状况时应加设柔性短管。该柔性双管应可以满足排烟风机持续运行的提出要求,即在当超高温280℃下态势安全可靠运行10min及以上的不燃其它材料。

回帖成功

经验值 +10