石油化工企业工艺装置的消防用水量应如何取?
石化规范上只说大中型企业的工艺消防用水量(只提供范围)
请问:工艺厂房的规模如何定。有如何从提供的范围中选择一个适合你设计企业的消防用水量?
谢谢各位前辈,请帮帮忙!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wr_sjy
    wr_sjy 沙发
    《石油化工企业设计防火规范》的确只对大中型工艺装置的消防用水量有要求。
    我们这里遇到小型工艺装置(现在小型装置很少见了)一般是参考已建同等规模工艺装置的消防形式,再与当地消防部门共同商定消防方式和消防用水量。

    工艺厂房消防可按《建筑设计防火规范》、《石油化工企业设计防火规范》中相关要求执行。
    2005-02-22 18:54:22

    回复 举报
    赞同0
  • fu
    fu 板凳
    先翻以下规范:
    国标《石油库设计规范》
    国标《建筑设计防火规范》
    国标《石油化工企业设计防火规范》
    国标《固定消防炮灭火系统设计规范》
    国标《建筑灭火器配置设计规范》
    国标《低倍数泡沫灭火系统设计规范》
    2005-02-22 17:38:22

    回复 举报
    赞同0