土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 压水试验操作细节

压水试验操作细节

发布于:2023-02-16 14:03:16 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:高压压水试验

压水试验操作细节


(1)试验准备工作

勘察纲要编写:压水试验在编写工程勘察纲要时,查询资料,了解整个压水试验过程,通过查询《工程地质手册》第五版,纲要编写理清思路,把整个试验原理、操作方法、计算公式、数据整理方法和试验报告出版可能涉及到的最主要基础数据标记,做到对整个试验过程要心中有数,有些试验模型和现场试验配图应该加上去,以便试验过程中设备安装按图操作,还有试验过程中可能出现的卡壳问题做好提醒。


(2)试验过程

现场试验之前,应对试验设备进行检查,发电机是否正常、压水杆头活动头是否灵活、橡皮塞是否配套(要和钻孔孔径配套,例如有φ110、φ91、φ75型号),压力表是否正常显示、水表是否正常、水位测绳长度是否够用。选择柴油发电机(笨重,不好搬移)或是汽油发电机(轻巧容易搬移,但是需要购买汽油很多加油站需要身份证登记和证明,需提前购买)。


试验开始之前要先洗孔,根据孔内泥浆浓度选择提前测水位或是洗孔完测水位,若水位变化不大,可提前测,以节约时间。若上部土层容易塌孔,一定要在钻探上部土层时下套管或PVC套管(根据地层情况选择),防止洗孔塌孔、掉块造成试验不能顺利进行或后续钻探卡克无法钻探。


准确计算试验深度和橡皮塞堵漏位置,一般选择岩芯较完整段。压水试验管与钻探接头拧紧,皮塞以上试验管与钻探、钻探与钻探接头的螺纹丝扣用塑料袋衬垫并拧紧,防止漏水重复检查。


安装好之后开启钻机,用钻机主动钻探油压压住整套钻探和压水试验管,先适当调压,慢慢将钻机适当顶起一点,高度约3-5cm,通过钻机加压使下面的橡皮塞膨胀堵塞孔壁


根据试验配图正确安装,接管顺序:压水试验进水压力管----管阀三通----水表----压力表---主动钻杆高压管


图片

隧道勘察 ★ 压水试验   图1


图片

隧道勘察  压水试验   图2


图片

隧道勘察  压水试验   图3



开始试验前应打开三通,回水管放入抽水桶内固定,防止水压过大乱喷。慢慢调压关小回水管,观察水表、压力表数据变化是否正常,根据试验孔深度和水位深度确定压力表压力。一般按等差数据进行确定压力,例如0.10MPa、0.20MPa、0.30MPa,或0.20MPa、0.40MPa、0.60MPa。试验前先试压下,确定压水试验压力范围,试验时的压力控制在极限值3/4范围内为好,一切正常后再正式开始试验,计算时压力表中1MPa相当于100m的水压水头。


试验过程中确保孔内无水流出,各接管不漏水,有漏水时检查管路接头并重新安装。

若孔内有水流出时,先检查钻机是否压力加压是否正常,不然应检查各钻探及接头是否漏水、橡皮塞位置是否完全堵漏,皮塞漏水无法堵漏应调整皮塞位置至较完整-完整岩层位置,重新进行试验。


(3)数据整理

根据试验数据整理出压水P-Q曲线,根据工程地质手册不同试验模型选择合适计算公式计算渗透系数,各参数单位按手册标记,防止计算数据错误。


(4)试验段选择,若有遇到破碎带、节理密集带、断层位置,选择代表性位置增加压水试验,方便计算隧道涌水量。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范


  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    好文!必须收藏!

    2023-03-29 10:23:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高压开关柜全方位阐述

知识点:高压开关柜 高压开关柜广泛应用于配电系统,作接受与分配电能之用。既可根据电网运行需要将一部分电力设备或线路投入或退出运行,也可在电力设备或线路发生故障时将故障部分从电网中快速切除,从而保证电网中无故障部分的正常运行,以及设备和运行维修人员的安全。因此,高压开关柜是非常重要的配电设备,其安全、可靠运行对电力系统具有十分重要的意义。  01 高压开关柜的分类

回帖成功

经验值 +10