土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ (封闭与敞开)楼梯间敷设燃气管道限制及区别探究

(封闭与敞开)楼梯间敷设燃气管道限制及区别探究

发布于:2023-02-14 14:31:14 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(其中涉及的条文老版与2020年版一致)

10.2.14?燃气引入管敷设位置应符合下列规定:

2、住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入(高层建筑除外),但应采用金属管道且引入管阀门宜设在室外。

、《建筑设计防火规范》GB50016—20062015.5.1被GB50016-2014替代

7.4.1疏散用的楼梯间应符合下列规定:
3、楼梯间内不应有影响疏散的凸出物或其它障碍物;
4、楼梯间内不应敷设甲、乙、丙类液体管道;
5、公共建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道;
6、居住建筑的楼梯间内不应敷设可燃气体管道和设置可燃气体计量表。当住宅建筑必须设置时,应采用金属套管和设置切断气源的装置等保护措施。  

三、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995 (2005年版)(2015.5.1被GB50016-2014替代

6.2.5 楼梯间及防烟楼梯间前室应符合下列规定:
6.2.5.2  楼梯间及防烟楼梯间前室内不应敷设可燃气体管道 和甲、乙、丙类液体管道,并不应有影响疏散的突出物。
6.2.5.3 居住建筑内的煤气管道不应穿过楼梯间,当必须局部水平穿过楼梯间时,应穿钢套管保护,并应符合现行国家标准《城镇燃气设计规范》的有关规定。
条文说明
6.2.5 本条作了修改补充。为提高防烟楼梯间和封闭楼梯间的安全可靠性,本规范已作了一系列规定。建筑设计是一项综合性工作,涉及到各个专业的相互交叉和相互影响。为协调好各个方面的工作,对几个共性问题作了规定。
1、第6.2.5.1款规定的目的在于提高防烟楼梯间的安全度,保障火灾时人员疏散的安全。如果要求不明确,会使与之相邻房间的门直接开向楼梯间或前室。一旦这样的房间起火成灾,就会造成楼梯间或前室的堵塞,影响人员安全疏散。
2、可燃气体管道穿过楼梯间或前室,发生火灾时容易爆炸,形成更大的灾难。 由此作出6.2.5.2款的规定。
3、高层住宅中煤气管道水平穿越楼梯间,时有出现。为保障楼梯的安全使用,经过楼梯间的煤气管道,规定必须另加钢套管保护。

2015年5月1日《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(后有2018年版)实施,原《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 同时废止。其中要求:

6.4.1?疏散楼梯间应符合下列规定:
5、楼梯间内不应设置甲、乙、丙类液体管道。
6、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室内禁止穿过或设置可燃气体管道。敞开楼梯间内不应设置可燃气体管道,当住宅建筑的敞开楼梯间内确需设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用金属管和设置切断气源的阀门。

四、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1实施

7 安全疏散与避难设施

7.1 一般规定

7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定:

2 疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道。

在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用敞开楼梯间,并应采取防止燃气泄漏的防护措施;其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道。


对比上述规范条文要求,有所差异,但目前统一理解和要求(按照强制标准)基本为:敞开楼梯间内采取措施可以敷设燃气管道,其他的疏散楼梯间不应敷设。问题的把控就集中在哪些是敞开楼梯间,与其他的疏散通道如何区别。后文为一些建筑专业的条文解析和摘录,需要静心阅读。主要涉及:

1、如何区分敞开(密闭)楼梯间;

2、哪些建筑从规范上就规定为密闭楼梯间(那样就不纠结判断是不是可以走燃气管道啦)。


知识点:楼梯间敷设燃气管道限制及区别探究

[燃气]燃气管道沿桥墩敷设设计方法

  • 潇潇风里人

    《城镇燃气设计规范》GB50028-2006

    2023-02-14 14:50:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.59 万条内容 · 498 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《消防设施通用规范》GB 55036-2022 正式版 带条文说明

GB 55036-2022消防设施通用规范(带条文说明)

回帖成功