一、《城镇燃气设计规范》GB50028-2006(其中涉及的条文老版与2020年版一致)
10.2.14?燃气引入管敷设位置应符合下列规定:
2、住宅燃气引入管宜设在厨房、外走廊、与厨房相连的阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内。当确有困难,可从楼梯间引入(高层建筑除外),但应采用金属管道且引入管阀门宜设在室外。
二、《建筑设计防火规范》GB50016—2006(2015.5.1被GB50016-2014替代)
三、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-1995 (2005年版)(2015.5.1被GB50016-2014替代)
2015年5月1日《建筑设计防火规范》 GB 50016-2014(后有2018年版)实施,原《建筑设计防火规范》 GB 50016-2006 和《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95 同时废止。其中要求:
四、《建筑防火通用规范》GB 55037-2022(2023年6月1实施)
7 安全疏散与避难设施
7.1 一般规定
7.1.8 室内疏散楼梯间应符合下列规定:
2 疏散楼梯间内不应设置或穿过甲、乙、丙类液体管道。
3 在住宅建筑的疏散楼梯间内设置可燃气体管道和可燃气体计量表时,应采用敞开楼梯间,并应采取防止燃气泄漏的防护措施;其他建筑的疏散楼梯间及其前室内不应设置可燃或助燃气体管道。
对比上述规范条文要求,有所差异,但目前统一理解和要求(按照强制标准)基本为:敞开楼梯间内采取措施可以敷设燃气管道,其他的疏散楼梯间不应敷设。问题的把控就集中在哪些是敞开楼梯间,与其他的疏散通道如何区别。后文为一些建筑专业的条文解析和摘录,需要静心阅读。主要涉及:
1、如何区分敞开(密闭)楼梯间;
2、哪些建筑从规范上就规定为密闭楼梯间(那样就不纠结判断是不是可以走燃气管道啦)。
知识点:楼梯间敷设燃气管道限制及区别探究
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.6 万条内容 · 502 人订阅
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳《城镇燃气设计规范》GB50028-2006
回复 举报