消防水泵选择通用要求

1.消防水泵零流量时的出口压力不应大于设计工作压力的140% ;
2. 消防水泵的流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线, 当消防水泵出流量为设计流量的5% - 10% 时, 其出口压力与零流量时压力的增加值不应超过消防水泵零流量时出口压力值的1%;
3. 消防水泵的性能应满足消防给水系统所需流量和压力的要求;
4 . 当消防水泵出流量为设计流量的150% 时,其出口压力不应低于设计工作压力的65%;
5 .消防水泵所配驱动器的功率应满足所选水泵流量扬程性能曲线上任何一点运行所需功率的要求,并且对应的流量功率性能曲线上应有最大值点,驱动器功率不应小于该值;
6. 消防水泵的密封方式和材料应满足消防水泵在低流量时长期运转的要求,密封方式宜采用填料密封;
7 . 当室内临时高压消防给水系统仅采用稳压泵稳压,且为室外消火栓设计流量大于20L/s 的建筑或建筑高度大于54m的住宅时,消防水泵的供电或备用动力应符合下列规定:
1 )消防水泵应按一级负荷要求供电,当不能满足一级负荷要求供电时应采用柴油发电机组作备用动力;
2) 工业建筑备用泵宜采用柴油机消防水泵。
8. 消防水泵的主要材质应符合下列规定:
1 )水泵外壳宜为球墨铸铁;
2) 叶轮宜为青铜或不锈钢;

3) 当输送的介质为海水时,壳体和叶轮应为双相不锈钢或银铝青铜;泵轴、轴套、联轴器应采用双相不锈钢或蒙乃尔合金。

消防水泵选用五点选择法图

注:1.测试最大轴功率时消防水泵吸水口应为正压吸水;
    2. Q为消防水泵设计工作流量, P为消防水泵的设计扬程;
    3. P   max   为消防水泵出口零流量时的出口压力;
    4. P   1. 5Q   为消防水泵出口1. 5Q时的出口压力;
   5. N   max   为消防水泵驱动器最大轴功率, Q   N   为消防水泵驱动器最大轴功率点对应的消防水泵出流量。