在《抗规》(2016版)3.4.1的条文说明中,表一第2项“抗扭刚度弱”中,我们能找到关于周期比的相关规定。
条文说明中还规定“特别不规则,指具有较明显的抗震薄弱部位,可能引起不良后果者…通常有三类…其二,具有表1所列的一项不规则”。由此句话我们可以判断出来,如果周期比超过0.9(非混合结构),这个建筑属于特别不规则的建筑。
根据3.4.1条,特别不规则的建筑,需要专门的研究和论证,即超限审查。
聊到这里我们知道了,周期比0.9并非不能突破。但是!搞一个多层建筑,周期比让他超0.9,这又是何必呢?何苦呢?
至此我们可以得出结论,多层混凝土结构并无强制要求“周期比不大于0.9”,但是如果周期比大于0.9,则需要进行超限审查,并且需要采取特别的加强措施。
所以,在日常项目中,建议如下:
1、普通的多层混凝土项目(如住宅、公寓、办公楼等)控制周期比不大于0.9
2、复杂的多层混凝土项目尽量控制周期比不大于0.9,以降低设计难度和建设成本。
[1]建筑抗震设计规范(GB 50011-2010)(2016年版) [S].北京:中国建筑工业出版社.2016.
[2]朱炳寅.建筑抗震设计规范应用与分析[M].北京:中国建筑工业出版社,2011.
多层是否要满足扭转周期与第一平动比值小于0.9
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
ingbin
沙发
条文说明并不是条文,这是基本认知。得看图审单位怎么把控了。因为多层侧向刚度大,周期相对高层小很多,导致前三周期都很小,前三周期挨得很近,比高层更难控周期比,控周期比也没有意义,此时周期比超了也不能说明抗扭刚度弱,只是平动刚度太强了。所以现在很多专家不看周期比了,广东规范直接取消周期比限制。
2026-01-28 00:43:28
赞同0
-
ingbin
板凳
条文说明并不是条文,这是基本认知。得看图审单位怎么把控了
2026-01-28 00:39:28
赞同0
加载更多来自 土木在线手机版
回复 举报来自 土木在线手机版
回复 举报