土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 液位控制回路PID参数设置要强比例弱积分

液位控制回路PID参数设置要强比例弱积分

发布于:2023-02-09 14:15:09 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:液位控制回路

液位控制回路在工业过程中很常见,一般液位被控对象都是积分过程,本文针对这类对象进行控制实际中存在2个误区做如下解读,并告诉大家液位控制回路PID参数设置要强比例弱积分。

1、液位PID控制回路使用纯比例
纯比例控制回路存在余差,在积分过程中很多人推荐纯比例控制。实际上即使是积分对象使用纯比例也存在余差。下图就是一个实际的液位控制在使用纯比例控制使明显存在余差。反应器液位的余差会导致反应物料停留时间的变化,应该尽量避免。所以即使是液位控制回路也不应该使用纯比例控制。
液位控制在使用纯比例控制使明显存在余差

2、液位PID控制回路振荡根源
一般液位被控对象都是积分过程,按常规对象提供的PID参数很容易导致如下图所示的振荡。液位测量值围绕设定值振荡的同时,PID调节器的PID输出会大幅度振荡,并传导给下游装置引起整个系统的振荡。这是液位控制回路常见的一类问题。
PID调节器的PID输出会大幅度振荡

液位控制回路振荡的根源之一:太弱的比例作用和太强的积分作用综合影响,液位控制回路PID参数设置要强比例弱积分

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范


  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    好文!必须收藏!

    2023-03-29 10:17:29

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.19 万条内容 · 556 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动化设备电工基础知识

知识点:自动化设备电工基础知识  1.一次回路——由发电机经变压器和输配电线路直至用电设备的电气主接线,通常称为一次回路。   2.二次设备——二次设备是对一次设备的工作进行监察测量、操作控制和保护等的辅助设备,如:仪表、继电器、控制电缆、控制和信号设备等 自动控制网www.eadianqi.com版权所有   3.二次回路——二次设备按一定顺序连成的电路,称为二次电路或二次回路。