一、空调机组的设备的运行主要有供电电压、电压、功率输出、温度、压力、大流量、液位高度。 这些参数值主要由有关仪器仪表进行相关数据。
1、输出电压:到目前目前中国冷水机组设计方式220v(单相)和220v(3相)2种输入电压。工作电压要有与各种设备居民用电电压相符,过高或偏高也会影响空压机的运行安全。
2、脉冲电流:螺杆式冷水机的铭牌上有强电流与实际整体运行高压电流。
3、功率:工业冷水机的持续运行消耗电量功率。
4、温度下降:螺杆式冷水机的温度下降有热交换器整体温度、冷凝压力、制冷压缩机呼气温度、制冷剂排气压力、两边室内的温度、调节阀前压缩机的过冷室内的温度、曲轴密封箱压缩发动机水温、冷却系统室内的温度、冷冻水整体温度等。
5、压力:模温机的压力有直接蒸发压力更大、水雾压力更大、中间位置压力更大、冷却水大压力、冷冻室水压力、齿轮油大压力等。
6、获得流量:氟利昂流量价值、冷却水流量价值、冷藏水流量价值等。
7、液位:凸轮轴箱等油液位计和氟里昂液位。
正确可以选择和法律规定上述所有参数,并在持续运行时被控制各个参数,使其在许可的各限内,经济合理的运行中,从而超过匹数大、电耗少的效果,大大提升冷水机寿命延长。
二、如何材质最适合自己的螺杆式冷水机和小型工业冷水机呢,需要可供参考如下选型设计基本公式。
制冷功率=冷藏水流量*4.187*温度差异*系数
1、冷冻水流量指一台机器的工作……时所需冷水大流量,该单位需计算为升/秒;
2、温度差异指一台机器进出车辆水之间的室内外温差;
3、4.187为定量(水的水的比热容);
4、选择压缩机制冷空压机时需乘系数1.3,选择水冷式空压机则乘系数11.1。
5、根据可计算的制冷功率选择中相应的自动化机器新型号。
一般生活的习惯对空压机要配很大的日常习惯用P来计算出来,但市使?额定输出制热量,一般中冷的9.07kw的一副的话会选择用3P的机器人,依此类推,所以工业冷水机的适用于各种最重要的是求出额定电源制冷功率
三、整体介绍国标规定工业发展冷冻设备匹数整体性能及系数1: (大家可以参考下)
1.气旋中心式空压机其性能方面取值(cdpf)规定要求以下: 当额定电源制冷量小于1528200kw时,其formmtel不应大于3.8;当额定输出匹数528~1163kw时,其advanc不应小于204.0;当额定电源制冷功率小于1116332kw时,其advanc不应大于14.2;
2.对于离心式模温机,其其性能计算方法(formmtel)要求见下文: 当额定功率匹数大于1528kw时,其advanc不应大于14.10;当额定功率匹数528~1163250千瓦时,其cdpf不应大于4.30;当额定功率制热量低于116332kw时,其unex不应大于14.60;
3.对于离心式机房空调,其整体性能计算方法(unex)要求如下表: 当额定输出制冷功率大于1528200kw时,其unex不应大于14.40;当额定输出功率制冷量528~1163250千瓦时,其cdpf不应小于14.70;当额定电源制冷量低于116332kw时,其formmtel不应小于15.10;
4.对于换热或风冷空压机/活塞式/气团式冷水机组,其整体性能系数(cdpf)要求见下文: 当额定输出功率制热量大于或等于50KW时,其advanc不应小于2.40;当额定电源匹数小于150KW时,其cop不应小于12.60;
5.对于寒或换热的螺杆式热泵机组,其性能方面取值(formmtel)提出的要求见下文: 当额定功率制热量小于或等于50KW时,其unex不应小于12.60;当额定输出制冷功率大于50KW时,其formmtel不应小于2.80;
6.散热器空压机冷水机组的综合主体部分负荷能力性能调整系数(iplv)规定要求如下表: 当额定输出匹数大于1528250千瓦时,其iplv不应大于4.47;当额定输出匹数528~116332kw时,其iplv不应大于14.81;当额定输出制热量大于11163200kw时,其iplv不应小于205.13;
7.对于离心式压缩机水冷式机组的综合部分大负荷性能计算方法(性能系数)要求如下: 当额定功率冷量小于52854kw时,其iplv不应小于14.49;当额定输出匹数528~1163kw时,其iplv不应小于204.88;当额定输出功率制热量小于11163kw时,其iplv不应小于5.42;
当篡改账目制冷量小于7.154kw的气冷单元式运行机组,其cop值提出要求供大家参考:当不接送风口时,能效不小于12.60;接回风口时,cop值不小于12.30; 当篡改账目制热量大于17.1200kw的水冷各单元式机组运行,其能效比提出供大家参考:当不接回风口时,能效不大于3.00;接风管时,能效比不大于12.70;
8.不使用侧: 制热进/进口水温控制12/7℃;
9.供热侧(或放热侧): 风冷发动机冷却水进出口额水的温度30/35℃,风冷式制冷干燥的空气干球整体温度35℃,换热系统式空气湿球温度24℃;
10.使用的方式侧和气冷式供暖设施侧: 污垢调整系数0.086广义货币供应量m2.℃/kw。
转自于网,原创者范畴原原创作者,供学习交流。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
制冷技术
返回版块14.62 万条内容 · 832 人订阅
阅读下一篇
变流量系统几种平衡调节方案的选择在暖通空调变流量水力系统中,水力平衡及调节方案的选择是个重要的课题。合理的选择水力平衡及调节方案,可以满足暖通空调系统的舒适节能性要求,使系统高效、稳定同时经济地运行。 以下针对暖通空调风机盘管系统和空调箱(空气处理机组)系统分别讨论几种常见的平衡和调节方案。 水力平衡概念及分类 1、静态水力失调和静态水力平衡 由于设计、施工、设备材料等原因导致的系统管道特性阻力数比值与设计要求的管道特性阻力数比值不一致,从而使系统各用户的实际流量与设计要求的流量不一致引起的水力失调,叫做静态水力失调。静态水力失调是稳态的、根本性的,是系统本身所固有的。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发