土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 集水坑设置知识点

集水坑设置知识点

发布于:2023-02-07 15:48:07 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]

7.3.7 消防电梯的井底应设置排水设施,排水井的容量不应小于2m?,排水泵的排水量不应小于10L/s。消防电梯间前室的门口宜设置挡水设施。

条文说明:火灾时,应确保消防电梯能够可靠、正常运行。建筑内发生火灾后,一旦自动喷水灭火系统动作或消防队进入建筑展开灭火行动,均会有大量水在楼层上积聚、流散。因此,要确保消防电梯在灭火过程中能保持正常运行,消防电梯井内外就要考虑设置排水和挡水设施,并设置可靠的电源和供电线路。

GB 50016-2014 建筑设计防火规范(2018年版)

2.13 电、扶梯基坑不得积水,室外、半室外及地道内运行的电、扶梯基坑应设置独立排水设施,可采用重力排水或压力排水。集水井的检修口盖板不宜设置在人流密集处。地道内电、扶梯基坑集水井不得兼作地道排水井用。采用压力排水时,宜设置2台排水泵,并设液位报警及自动排水装置。站台雨棚覆盖范围外的电、扶梯应设置连廊与雨棚无缝衔接、并应采取防飘雨、防飘雪措施。自动扶梯的检修盖板上不应设置其他设施。

铁路旅客车站细部设计(第二版)

消防电梯排水坑的设置一般有 3 种方式:

1)在消防电梯井坑底直接设集水坑。这种方式理论上可以, 实际上处理比较麻烦, 特别是潜水泵压力排水管及其管上的阀门将影响电梯的日常使用, 工程中一般不予采用。

2)在消防电梯井坑底设一横向排水管, 将水引至地下室一角落处的开口深坑内, 再设潜水泵排水,这种方式的不利之处是横管埋深较大, 当横管不是埋在底板内时, 一旦漏水, 则地下水将会渗入集水坑, 不是最好的选择。

3)当消防电梯和普通电梯并排在一起时,利用普通电梯不到地下室,而消防电梯到地下室的特点,将两个井筒都做到地下室, 而在普通电梯井筒做消防电梯集水坑, 中间开 200×200 孔洞连通(或当消防电梯单独设置时, 紧靠消防电梯井筒设置集水坑,

由结构专业将承台局部下沉处理, 在消防电梯井底部开 200×200 孔洞 1~ 2 个 , 集水坑设铁爬梯, 人可进入坑底方便检修。此种布置可确保安全, 是最好的选择。

集水坑内潜水泵流量可按 10 L/s 台设计, 扬程根据实际需要计算确定, 数量设 2 台, 设备交替运行, 互为备用, 要求电气提供消防电源, 集水坑的有效容积不小于 2 m3 , 在设计过程中特别是应注意是有效容积, 而不是总容积。

 迈骏工程咨询

图片

总结:消防电梯和室外楼扶梯基坑需要设置集水坑;考虑渗漏水的排水,不考虑大量的流水。


知识点:集水坑设置

集水坑设置

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地基基础

返回版块

12.08 万条内容 · 644 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

现在还用墩基础不?

当前碰到一个项目3层办公楼,正负零下回填土和素填土埋深6m左右,地勘建议可选用独基+墩基础,墩基础现在还用不用,怎么计算?按桩基算吗?

回帖成功

经验值 +10