【坐标江苏】

根据《DB32 3962-2020绿色建筑设计标准》9.3.7规定,目前住宅同层排水降板只允许做150mm。

image.png


有一栋二类高层住宅,底层为商业服务网点(有单独产权),二层住户卫生间需做同层排水。但污水主立管到一层无倚靠下不去,需在一层顶上翻折,且翻折部分需在降板内敷设,此时150mm的降板对于DN100的横管显然有点紧张。



请问各位老法师,你们一般怎么解决这种情况的?是强行把100管子塞在150mm垫层画吗?还是让建筑在底层加墙(加墙可能会影响一层空间使用合理性)?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 青春年少
    青春年少 沙发

    首先,特殊情况特殊对待。

    1、这种商业网点内有转管在所难免,也没有硬性说不行,以前住宅还很多异层排水呢,何况是商业网点。住宅设计规范——污废水排水横管宜设置在本层套内;当敷设于下一层的套内空间时,其清扫口应设置在本层。建筑给排水设计标准——当卫生间的排水支管要求不穿越楼板进入下层用户时,应设置成同层排水。

    2、实在不想漏管在商业网点内的,可以选择二层卫生间转管,此处沉箱加深,但是前提是针对于精装交楼的住宅,不然毛坯交楼,买房者看到自己家厕所有这么一段横管也有质疑。

    所以要特殊情况特殊对待。

    2023-02-07 17:36:07

    回复 举报
    赞同0
  • 孙学生
    孙学生 板凳

    同问。

    2023-02-07 15:32:07

    回复 举报
    赞同0