土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 加压提升雨水系统设计

加压提升雨水系统设计

发布于:2023-02-07 10:41:07 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

8.1 一般规定


8.1.1 地下室车库出入口坡道、与建筑相通的室外下沉式广场、局部下沉式庭院、露天窗井等场所应设置雨水加压提升排放系统。当排水口及汇水面高于室外雨水检查井盖标高时,可直接重力排入雨水检查井。
8.1.2 加压提升雨水系统应由雨水汇集设施、集水池、加压装置和排出管道构成。
8.1.3 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院及地下车库出入口等,应采取防止设计汇水面以外的雨水进入的措施。
8.1.4 漫坡式下凹的广场或坡道,应设置地面雨水分水线。
8.1.5 连接建筑出入口的下沉地面、下沉广场、下沉庭院等地面应比室内地面低150mm~300mm以上。
8.1.6 室外下沉地面不宜承接屋面雨水排水。

8.2 雨水汇集设施


8.2.1 地下室车库出入口的敞开式坡道雨水汇集应符合下列规定:
    1 与地下室地面的交接处应设带格栅的雨水排水沟,沟内雨水宜重力排入雨水集水池;
    2 当车库坡道中途设置雨水截留沟且截留沟格栅面低于室外雨水检查井盖标高时,沟内雨水应排入地下室雨水集水池。
8.2.2 地下室的露天窗井中应设平箅雨水斗或无水封地漏,雨水应重力排入地下室雨水集水池。
8.2.3 与建筑相通的室外下沉广场、室外下沉庭院或室外下沉地面应设置雨水口、雨水斗或带格栅的排水沟,雨水应重力排入雨水集水池。
8.2.4 室外下沉广场、室外下沉庭院或室外下沉地面的埋地管道管顶覆土深度应根据管材强度、外部荷载、土壤冰冻深度和土壤性质等条件,结合当地埋管经验确定。管顶最小覆土深度宜符合下列规定:
    1 人行道下不宜小于600mm;
    2 车行道下不宜小于700mm;
    3 室内埋地管道应设在覆土层内,不宜敷设在钢筋混凝土层内。
8.2.5 雨水汇集管道宜采用塑料排水管或铸铁排水管等。
 

8.3 雨水集水池


8.3.1 雨水集水池宜靠近雨水收集口。
8.3.2 地下室汽车坡道和地下室窗井的雨水集水池应设在室内,也可设于窗井内。收集室外雨水的集水池宜设在室外。
8.3.3 雨水集水池不应收集生活污水。
8.3.4 雨水集水池除满足有效容积外,还应满足水泵设置、水位控制器、格栅等安装和检修要求。
8.3.5 雨水集水池设计最低水位,应满足水泵吸水要求;雨水集水池的吸水坑和吸水管的布置可按现行国家标准《建筑给水排水设计规范》GB 50015中污废水集水池的要求布置。
8.3.6 雨水集水池底坡向泵位的坡度不宜小于0.05,吸水坑的深度及平面尺寸,应按泵类型确定。
8.3.7 雨水集水池应设置水位指示装置和超警戒水位报警装置,并应将信号引至物业管理中心。

8.4 水泵设置


8.4.1 雨水提升泵应采用排水污水泵,且宜采用自动耦合式潜水泵。
8.4.2 雨水集水池泵组应设备用泵,备用泵的容量不应小于最大一台工作泵的容量。排水泵不应少于2台,不宜大于8台,紧急情况下可同时使用。
8.4.3 水泵应有不间断的动力供应,并宜设置自冲洗管道。
8.4.4 水泵应由集水池中的水位自动控制运行。
8.4.5 当设计雨水排水量较大时,宜采用多台雨水泵并联工作模式。
8.4.6 单个雨水集水池的水泵出水管可合并成一条,且宜单独排出室外。当多个集水池的水泵出水管合并时,各支路在管道交汇点的水压宜相等。
8.4.7 水泵出水管上应设止回阀和阀门,位置应易于操作。寒冷地区应采取泄空措施。
8.4.8 水泵出水管宜采用涂塑钢管、焊接钢管和承压塑料管等。

8.5 系统计算


8.5.1 当车道、窗井与其上方的侧墙相通时,汇水面积应附加1/2的侧墙面积。下沉庭院和下沉广场周围的侧墙面积,应根据屋面侧墙的折算方式计入汇水面积。
8.5.2 雨水集水池的有效容积可按下列方法确定:
    1 当集水池的有效容积取降雨历时为t的总径流雨量时,水泵设计流量可取降雨历时为t时的流量;
    2 当水泵的设计流量取5min降雨历时的流量时,集水池的有效容积不应小于最大一台水泵5min的出水量;
    3 当露天下沉地面汇水面积允许在设计降雨历时内积水时,下沉地面上的积水容积也可计入贮水容积。
8.5.3 雨水的总径流雨量应按下式计算:

W=0.06ΨmqFt      (8.5.3)

式中:W——径流总雨量(m3)。

内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

大型文体中心屋面虹吸雨水排水系统施工图

https://ziliao.co188.com/d62453587.html



知识点:  加压提升雨水系统设计


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.28 万条内容 · 1364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

5 半有压屋面雨水系统设计

5.1 系统设置 5.1.1 天沟末端或屋面宜设溢流口。5.1.2 雨水斗设置应符合下列规定:    1 雨水斗可设于天沟内或屋面上;    2 多斗雨水系统的雨水斗宜以立管为轴对称布置,且不得设置在立管顶端;    3 当一根悬吊管上连接的几个雨水斗的汇水面积相等时,靠近立管处的雨水斗连接管管径可减小一号。

回帖成功

经验值 +10