发布于:2008-04-07 14:55:07
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
2x1600KVA,负荷率70%,无发电机
进线ACB:框架In=3200A, 长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时Isd=6Ir(已大于出线MCCB瞬时的1.3倍),0.4s;瞬时不考虑;接地故障Ig=0.6Ir(根据工业及民用配电设计手册第十一章,此项计算不够精通,忘各位专家指点),0.4s;分励脱扣,失压延时脱口(延时多久?望指点)
母联ACB:框架In=3200A, 长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时不考虑;瞬时Ii=10Ir;接地故障Ig=0.6Ir(根据工业及民用配电设计手册第十一章,此项计算不够精通,忘各位专家指点),0.4s;分励脱扣,失压延时脱口(延时多久?望指点)
出线MCCB:长延时Ir=0.8In(已大于计算电流),15s;短延时不考虑;瞬时Ii=10Ir;接地故障不考虑;分励脱扣(非消防的重要负荷及非重要负荷)
关于接地故障,希望多多指点!!谢了
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳