土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防给水系统与水泵控制柜有哪些设置要求?

消防给水系统与水泵控制柜有哪些设置要求?

发布于:2023-02-06 16:44:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

#1消防给水设施

①消防水泵

②消防水泵接合器

③增(稳)压设备(消防气罐)

④消防水池(消防水源)

⑤消防高位水箱

⑥室内外消火栓(市政消火栓)

⑦消防供水管道

图片

#2消防给水系统的分类

图片

图片

#3消防水泵(消火栓泵)(喷淋泵)(消防专输泵)的备用泵

1.消防水泵和消防转输泵的设置均应设置备用泵。备用量的工作能力不应小于最大一台消防工作泵。自动喷水灭火系统可按用“一备一或”用“两备一用”的比例设置备用泵。

2.消防给水同一泵组的消防水泵型号宜一致,且工作泵不宜超过3台(同水泵接合器)

3.下列情况可以不设备用泵的是

(1)建筑高度<54m的住宅

(2)室外消防给水设计流量≤25L/s

(3)室内消防给水设计流量≤10L/s

4.当采用电动机驱动消防水泵时,应选择电动机干式安装的消防水泵

5.流量扬程性能曲线应为无驼峰、无拐点的光滑曲线

6.零流量时的压力不应大于设计工作压力的140%,且宜大于设计工作压力的120%。

10.柴油机消防水泵应具备连续工作的性能,试验运行时间不应小于24h

11.消防泵的串联在流量不变时可增加扬程,在控制上应先开启前面的消防泵,后开启后面的消防泵(分区供水则相反)

12.消防泵的并联的作用主要在于增大流量,但在流量增加时,系统的流量会有所下降

13.消防水泵应采取自灌式吸水。

14.消防水泵从市政管网直接抽水时,应在消防水泵出水管上设置有空气隔断的倒流防止器

15.一组消防水泵,吸水管不应少于两条,当其中一条损坏或检修时,其余吸水管应仍能通过全部消防给水设计流量

16.消防水泵吸水管布置应避免形成气囊,消防水泵吸水管水平管段上不应有气囊和漏气现行。变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接

17.消防水泵吸水口的淹没深度应满足消防水泵在最低水位运行安全的要求,吸水管喇叭口在消防水池最低有效水位下的淹没深度应根据吸水管喇叭口的水流速度和水力条件确定,但不应小于600mm,当采用旋流防止器时,淹没深度不应小于200mm(高位水箱不应小于150mm)

18.消防水泵的吸水管、出水管上应设置明杆闸阀或带自锁装置的蝶阀,但当设置暗杆阀门时应设有开启刻度和标志,当管径超过DN300时,宜设置电动阀门

19.消防水泵吸水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.0~1.2m/s

消防水泵吸水管的直径大于DN250时,其流速宜为1.2~1.6m/s

消防水泵出水管的直径小于DN250时,其流速宜为1.5~2.0m/s

消防水泵出水管的直径大于DN250时,其流速宜为2.0~2.5m/s

20.每台消防水泵出水管上应设置DN65的试水管,并应采取排水措施

21.消防水泵房严寒、寒冷等冬季结冰地区采暖温度不应低于10℃,但当无人值守时不应低于5℃;

22.消防水泵房的通风宜按6次/h 设计;

23.消防水泵房应设置排水设施

#4消防水泵的启动及动力装置

1.消防水泵应能手动启停和自动启动,且应能确保从接到启泵信号到水泵正常运转的自动启动时间不应大于2min。

2.消防水泵不应设置自动停泵功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定消防水泵

3.消防水泵应由消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关或报警阀压力开关等开关直接自动启动

4.消火栓按钮不宜作为直接启动消防泵的开关,但可作为发出报警信号的开关或启动干式消火栓系统的快速启闭装置

5.双路电源自动切换时间不应大于2s;当一路电源与内燃机动力的切换时间不应大于15s。

#5水泵控制柜的设置要求

1.消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启动状态

2.当自动水灭火系统为开式系统,且设置自动启动确有困难时,经论证后消防水泵可设置在手动启动状态,并应确保24h有人工值班

3.消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时,其防护等级不应低于IP30

消防水泵控制柜与消防水泵设置在同一空间时,其防护等级不应低于IP55

4.消防水泵控制柜应设置机械应急启泵功能,并应保证在控制柜内的控制线路发生故障时由具有管理权限的人员在紧急时启动消防水泵。机械应急启动时,应确保消防水泵在报警后5min内正常工作

图片


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

水泵房动力控制柜系统图

https://ziliao.co188.com/d62839304.html



知识点:消防给水系统与水泵控制柜设置要求


这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自喷水力计算

请教一下各位老师,目前自喷水力计算式采用逐点特性系数法进行计算的多还是作用面积法进行计算。

回帖成功

经验值 +10