一、设计依据:
建筑给水排水设计规范 GB50015-2003
室外给水设计规范 GBJ13-86 (1997年版)
室外排水设计规范 GBJ14-87 (1997年版)
建筑设计防火规范 GBJ16-87 (2001年版)
高层民用建筑设计防火规范 GB50045-95 (2001年版)
自动喷淋灭火系统设计规范 GBJ50084-2001
建筑灭火器配置设计规范 GBJ140-90 (1997年版)
民用建筑水灭火系统设计规程 DGJ08-94-2001
低倍数泡沫灭火系统设计规范 GB50151-92
建筑给水排水设计手册 (第二版)

二、给水系统:
(一) 用水量计算:
1. 旅客用水:
本阶段航站楼年旅客流量约为4000万人•次(业主提供资料)
航站楼旅客最大日流量:1.3*4000*104 /365=15000人•次/日
用水量标准:10L/人•次
使用时间:16小时 时变化系数:1.5
Qd = 15000*10*10-3 = 1500M3/d
Qh = 1.5*1500/16 = 140 M3/h
2. 工作人员用水:
职工人数为: 8000人 (业主提供资料) 用水量标准:50L/人•日
使用时间:10小时 时变化系数:1.5
Qd = 8000*50*10-3 = 400M3/d
Qh = 1.5*400/10 = 60 M3/h
3. 计时旅馆用水:
旅客人数: 120人 (业主提供资料) 用水量标准:400L/人•日
使用时间:24小时 时变化系数:2.5
Qd = 120*400*10-3 = 48M3/d
Qh = 2.5*48/24= 5 M3/h
4. 餐饮用水:
顾客人数: 30000人•次/日(业主提供资料) 用水量标准:25L/人•次
使用时间:12小时 时变化系数:1.5
Qd = 30000*25*10-3 = 750M3/d
Qh = 1.5*750/12= 93.8 M3/h
5. 商业用水:
商业面积:48000 m2(业主提供资料) 用水量标准:10L/m2•天
使用时间:12小时 时变化系数:1.5
Qd = 48000*10*10-3 = 480M3/d
Qh = 1.5*480/12= 60M3/h
未预见水量为最高水量的15%
∴最高日用水量:
Qd =1.15*(1500+400+48+750+480) = 3650M3/d
∴最高小时用水量:
Qh =1.15*(140+60+5+93.8+60) = 420M3/h
(二)生活水池、水泵计算:
生活给水分为主楼,候机楼,计时旅馆三套变频系统,其中主楼设一个生活水池,约占总用水量的60%,候机廊和计时旅馆合设一个生活水池,约占总用水量的40%。
主楼:Qd =0.6*3650= 2190M3/d
本阶段候机廊占总旅客人数的55%,Qd =0.55*0.4*3650= 800M3/d
主楼生活水池取600 M3 ,储存水水量为最高日用水量600/2190=27.4%
候机廊生活水池取300 M3 ,储存水水量为最高日用水量300/800=37.5%
候机廊用水器具数量:大便器443个,小便器292个,洗手盆403个,污水盆51个
给水当量: 6.0 0.5 0.75 1.0
给水设计秒流量qg =0.2*α* (Ng ) 0.5 α=3.0
qg =0.2*3.0* (443*6.0+292*0.5+403*0.75+51*1.0 ) 0.5 =33.7L/s
餐饮用水量为0.3*93.8 M3/h=7.8L/s
则候机廊给水设计秒流量qg =1.2*(33.7+13.0)=1.2*41.5=50 L/s
Hb = Hy + Hs + Hc
Hb ―― 水泵扬程
Hy ―― 扬水高度 Hy =13.6+1=14.6m
Hs ―― 水头损失 Hs =20m
Hc ―― 流出水头 Hc =15m
Hb =14.6+20+15=49.6m
∴候机廊变频生活给水加压装置采用四台变频水泵(三用一备,Q=60m3/h, H=55m),一组。
航站楼用水器具数量:
大便器319个,小便器151个,洗手盆300个,污水盆39个 ,淋浴器8个
给水当量: 6.0 0.5 0.75 1.0 0.75
给水设计秒流量qg =0.2*α* (Ng ) 0.5 α=3.0
qg =0.2*3.0* (319*6.0+151*0.5+300*0.75+39*1.0+8*0.75) 0.5=28.5L/s
餐饮用水量为0.7*93.8 M3/h=18.2L/s
则航站楼给水设计秒流量qg =1.3*(28.5+18.2)=1.3*46.7 =61.0L/s
Hb = Hy + Hs + Hc
Hb ―― 水泵扬程
Hy ―― 扬水高度 Hy =19.6+6+1=26.6m
Hs ―― 水头损失 Hs =13m
Hc ―― 流出水头 Hc =15m
Hb =26.6+13+15=54.6m
∴航站楼变频生活给水加压装置采用四台变频水泵(三用一备,Q=60m3/h, H=55m),共两组。
计时旅馆公共卫生间用水器具数量:
大便器36个,小便器12个,洗手盆24个,污水盆6个
给水当量: 6.0 0.5 0.75 1.0
给水设计秒流量qg =0.2*α* (Ng )^0.5 α=2.5
qg =0.2*2.5* (36*6.0+12*0.5+24*0.75+6*1.0) 0.5=7.8L/s
计时旅馆客房三件套共54套,qg =0.2*2.5*(54*0.5+54*1.2+54*0.75)0.5=5.8 L/s
则计时旅馆给水设计秒流量qg =7.8+5.8=13.6L/s
Hb = Hy + Hs +