原来画生物池的时候老瞎画,没有具体去想想细节,比如:好氧池导流墙到底是开口好还是直接做个通顶好,半圆导流墙到底该怎么设计。闲出屁来抠抠细节,发现还挺有点东西。

1 直线导流墙设计[1]

1.1导流墙开洞还是一端断开

A2O生化池O段为推流曝气池池型:水从池的一端进入,从另一端出去,为了使推流曝气池内流体混合均匀,以达到良好的推流效果,常常会考虑在池体中加导流墙,导流墙设置的原则一般为池长与池宽(L/B)之比介于5~l0之间。AO生化池O段导流墙布置一般有以下两种模式:1 )导流墙一端与池壁连接,另一端未与池壁连接(如图1),此种形式水流条件较好,较常用;2)导流墙两端均与池壁连接,过水采用在一端开洞的形式,此种形式较第一种形式在洞口处水力条件差点,会增加一定的水损(很小)及淤积(很小),一般较少使用,但通过合理的洞口设计可以将这种不利降低到最低(不会影响处理效果)。

图片直线导流墙开口布置示意图

根据计算第一种导流布置墙形式只能采用柔性底板计算模式,本文不再讨论。第二种导流布置墙形式当B>6m时,也只能采用柔性底板计算模式,当B小于等于6m时,可以采用刚性底板计算模式,因此当设计的A2O生化池O段L<30米,B<6m,且抗浮计算为最不利因素时,从经济角度考虑,设计应尽可能采用导流墙布置形式二。

1.2结论

(1)当A2O生化池O段的渠宽B≤6m时(小规模污水厂),且抗浮水位较高时,可以采用第二种导流墙布置墙形式以满足刚性底板计算要求,以最大限度的节省投资。
(2)采用导流墙布置形式二虽然会增加很少的水损及淤积(设计合理基本可忽略)但相比较巾省的土建投资,是值得的。
(3)为尽量减少洞口开设造成水损及淤积,洞口应尽量大,根据计算洞口在竖向上的开设对结构计算影响较大,洞口设置原则为:1)洞底距池内底0.5m(宜≥0.5倍底板厚度),2)洞顶距离水面以下0.5m。
2 半圆导流墙设计
2.1 导流墙偏心距的推导
导流墙设置后要能改善下游断面流速分布不均,理想的结果是水流经过导流墙后,导流墙内外侧断面平均流速相等,导流墙偏心距计算公式可据此导出x后求出。推导过程里面用了不少积分,微信这个破玩意显示公式比较费劲,推导过程也比较无聊,所以直接上结论,具体哪个字母表示啥直接看下图就明白了,咱又不是写论文,就不搞这么严谨了:

2/R**2*x**3-3/R*x**2-x+2*b=0

图片


2.2 偏心距的计算

导流墙偏心设置可改善导流墙下游沟段的流速分布,偏心距的大小可参照如下公式计算结果。
通常,生物池好氧池宽度b大约为5~10m。首先设导流墙半径R为池宽b的一半。由于上述表达式为3次方程,图中x可以通过python求出






Import sympyfor b in [5,6,7,8,9,10]:  R=b/2  x=sympy.symbols('x')  a=sympy.solve([2/b**2*x**3-3/b*x**2-x+2*R],[x])  print(a)
结果如下






[(-3.09016994374947,), (2.50000000000000,), (8.09016994374947,)][(-3.70820393249937,), (3.00000000000000,), (9.70820393249937,)][(-4.32623792124926,), (3.50000000000000,), (11.3262379212493,)][(-4.94427190999916,), (4.00000000000000,), (12.9442719099992,)][(-5.56230589874905,), (4.50000000000000,), (14.5623058987491,)][(-6.18033988749895,), (5.00000000000000,), (16.1803398874989,)]
可见,在导流墙半径R为池宽的一半时,δ=x-R=0不需要设置偏心距。注意一下3次方程有三个跟,复数解就不考虑了。

同理,我们设置导流墙半径小于池宽和大于池宽,解如下:
小于时






Import sympyfor b in [5,6,7,8,9,10]:  R=b/2.5  x=sympy.symbols('x')  a=sympy.solve([2/b**2*x**3-3/b*x**2-x+2*R],[x])  print(a)






[(-2.8782742976193 + 0.e-22*I,), (2.09791988296182 - 0.e-22*I,), (8.28035441465748 - 0.e-21*I,)][(-3.45392915714316 + 0.e-22*I,), (2.51750385955419 - 0.e-22*I,), (9.93642529758897 + 0.e-20*I,)][(-4.02958401666702 + 0.e-22*I,), (2.93708783614655 - 0.e-22*I,), (11.5924961805205 + 0.e-20*I,)][(-4.60523887619088 + 0.e-22*I,), (3.35667181273892 - 0.e-22*I,), (13.248567063452 + 0.e-22*I,)][(-5.18089373571474 + 0.e-22*I,), (3.77625578933128 + 0.e-19*I,), (14.9046379463835 + 0.e-20*I,)][(-5.7565485952386 + 0.e-22*I,), (4.19583976592365 - 0.e-22*I,), (16.560708829315 - 0.e-21*I,)]
大于时






Import sympyFor b in [5,6,7,8,9,10]:  R=b/1.5  x=sympy.symbols('x')  a=sympy.solve([2/b**2*x**3-3/b*x**2-x+2*R],[x])  print(a)






[(-3.39766653414083 + 0.e-20*I,), (3.17657731998687 + 0.e-20*I,), (7.72108921415395 + 0.e-20*I,)][(-4.07719984096899 + 0.e-20*I,), (3.81189278398425 + 0.e-20*I,), (9.26530705698474 + 0.e-20*I,)][(-4.75673314779716 + 0.e-20*I,), (4.44720824798162 + 0.e-19*I,), (10.8095248998155 + 0.e-20*I,)][(-5.43626645462532 + 0.e-20*I,), (5.082523711979 + 0.e-22*I,), (12.3537427426463 - 0.e-22*I,)][(-6.11579976145349 - 0.e-22*I,), (5.71783917597637 + 0.e-19*I,), (13.8979605854771 + 0.e-20*I,)][(-6.79533306828165 + 0.e-20*I,), (6.35315463997375 - 0.e-22*I,), (15.4421784283079 + 0.e-22*I,)]
同理可计算导流墙半径R大于和小于池宽时的偏心距,得出结论如下:

2.3 建议

当导流墙的半径不同时,算出的偏心距的大小是不同的,当导流墙半径R=b/2时,偏心距△为0;当导流墙半径R 0,且半径越小,偏心距越大;当导流墙半径R>b/2时,偏心距△<0,即导流墙圆心在下游沟段,且半径越大,偏心距绝对值越大。
在设置一道导流墙的场合,如果导流墙的半径等于沟宽的一半,可不考虑偏心设置;如果导流墙的半径小于沟宽的一半,导流墙需偏心设置,且导流墙的圆心位于上游沟段;如果导流墙的半径大于沟宽的一半,导流墙也需偏心设置,且导流墙的圆心位于下游沟段;导流墙的半径与沟宽一半的差值越大,偏心距的绝对值越大;导流墙的偏心距一般不超过0.5m。
导流墙在下游引伸L长度,一般L=R[2]


所以尽量让半圆导流墙直径等于一半池宽比较省事。


内容源于网络,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:


某导流洞工程洞挖施工方法

https://ziliao.co188.com/p63279279.html


知识点:导流墙设计方法


全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    学习啦,谢谢楼主分享

    2023-04-02 07:22:02

    回复 举报
    赞同0
  • 翊声执言
    翊声执言 板凳

    谢谢楼主已收藏

    2023-03-31 13:32:31

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中水处理回用

返回版块

9848 条内容 · 188 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水泵的电机与变频

1.水泵电机 极是发电机转子在转子线圈通入励磁电流后形成的磁极,也就是转子每转一圈在定子的线圈一匝中能干应形成几个周期电流不同的级数要产生50Hz电势就需要不同的转速。50Hz*60s/min = 3000除以级数就是电机每分钟转的圈数。级数反应电动机的同步转速,2级同步转速是3000r/min,4级同步转速是1500r/min,6级同步转速是1000r/min,8级同步转速是750r/min,简单理解为:2级是3000转,4级除以2,6级除以3,8级除以4。级数越多,转速越低,扭矩越大。通常而言,MBR产水泵采用4级,6级电机较多。

回帖成功

经验值 +10