土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 房屋安全鉴定检测的实例分析介绍

房屋安全鉴定检测的实例分析介绍

发布于:2023-02-02 11:31:02 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]


危房安全鉴定检测的项目实例分析:

1、地基基础现场检测建筑物周边地面未见明显开裂和沉陷现象,但上部墙体存在明显开裂现象,墙体存在较大倾斜。地基基础危险性等级根据上部结构反应情况间接评为d级。

2、上部承重结构

① 本工程上部结构采用砖墙承重,屋面板采用混凝土板。所检横墙与纵墙交接处、房屋四角均未设置构造柱,不符合规范要求,结构整体性较差。

② 实测墙体倾斜率为0.74%,部分所检测点倾斜率超过标准规定的危险点评判标准0.7%的要求;

③ 承重砌体构件普通砖表面风化、剥落,砂浆粉化严重。

④ 部分围护墙体与楼板连接不可靠。

⑤ 圈梁钢筋锈蚀,混凝土开裂、楼板开裂,渗水受潮。根据以上检测鉴定结果,该房屋上部结构存在较多危险点,显著影响房屋整体性,其危险性鉴定等级评定为d级。

3、围护结构该房屋承重砌体构件普通砖表面风化、剥落,砂浆粉化严重;屋盖多处板底混凝土开裂,出现渗水、潮湿发霉,围护结构危险性等级评定为d级。

4、房屋危险性综合评级根据地基基础、上部承重结构及围护结构的危险性鉴定等级,房屋安全鉴定等级综合评定为D级,其承重结构承载力已不能满足正常使用要求,房屋整体出现险情,属整体危险房屋,必须立即采取措施。


房屋安全鉴定应依次按下列程序进行:

1、受理委托:根据委托人要求,确定房屋危险性鉴定内容和范围;

2、初始调查:收集调查和分析房屋原始资料,并进行现场查勘;

3、检测调查:对房屋现状进行现场检测,必要时,采用仪器测试和结构验算;

4、鉴定评级:对调查、查勘、检测、验算的数据资料进行全面分析,综合评定,确定其危险等级;

5、处理建议:对被鉴定的房屋,应提出原则性的处理建议;

6、出具报告:报告式样应符合附录A的规定。


危房安全鉴定评级标准:根据国家标准《危险房屋鉴定标准》(JGJ 125-2016)规定,房屋基础及楼层危险性鉴定,应按下列等级划分:

A级:无危险构件,房屋结构能满足安全使用要求;

B级:个别结构构件评定为危险构件,但不影响主体结构安全,基本能满足安全使用要求;

C级:部分承重结构不能满足安全使用要求,房屋局部处于危险状态,构成局部危房;

D级:承重结构已不能满足安全使用要求,房屋整体处于危险状态,构成整幢危房。


房屋安全鉴定的收费标准各类裂缝有如下特征:

1、微裂缝:非常细微和短的裂缝,一部分在砂浆里,一部分在骨料和砂浆的界面上,通常只能用显微镜才能看见。这种裂缝由内应力或应力流的转向产生,需要用高灵敏度的超声检查。特别是沿混凝土浇筑方向的微裂缝会降低抗拉强度和增大抗拉强度的离散性。

2、贯穿裂缝:指贯穿构件整个横截面的裂缝,由轴心受拉或小偏心受拉形成。

3、弯曲裂缝:这种裂缝始于受弯构件的受拉边缘,常止于中和轴以下。

4、中间裂缝和粘结裂缝:在通过配筋区的贯穿性裂缝之间,有时形成很小的中间裂缝,此种裂缝大部分只达到外层钢筋处,并可由早期的表面裂缝或小的内部粘结裂缝引起。

5、剪切裂缝:此种裂缝是由剪力或扭矩引起的斜向主拉应力造成,且与钢筋轴线成一定的夹角。由剪力引起的剪切裂缝,可由弯曲裂缝演变而成,或者在梁腹中开始。

本文由广东中青建筑科技有限公司整理发布,转载请注明出处!

  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    受益匪浅,感谢楼主分享,果断收藏!

    2023-02-10 10:37:10

    回复 举报
    赞同0

建筑构造

返回版块

7.64 万条内容 · 178 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

落地式钢管脚手架架体构造及要求!

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》 JGJ 130-2011 正文如下:

回帖成功

经验值 +10