土木在线论坛 \ 施工技术 \ 暖通工程施工 \ 洁净风管制作能否采用滚边法兰而不用角钢法兰?

洁净风管制作能否采用滚边法兰而不用角钢法兰?

发布于:2008-04-05 22:09:05 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我在有些工程当中看到有些净化施工单位在洁净风管制作中采用滚边法兰代替角钢法兰。根据洁净施工规范要求这样施工是不符合要求的。请教洁净行业的朋友是否可以?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wenzhen001
    wenzhen001 沙发

    用角钢法兰
    2008-07-10 15:31:10

    回复 举报
    赞同0
  • cqk62
    cqk62 板凳
    根据洁净施工规范要求这样施工是不符合要求的
    2008-04-23 00:08:23

    回复 举报
    赞同0