知识点:供配电系统
本工程采用一路10kV电源供电,由市高压架空10KV线路引入二期2#配电房;二期1#配电房与一期配电房的高压电源引自二期2#配电房。
低压系统联络示意图:一期配电房630kVA(已建),二期1#配电房(630kVA) 、 2#配电房(1250kVA)担负二期A、B、C区的用电负荷。
(1)各个电气机房、机房设备、竖向、水平布线等均已施工到位。
(2)2#变电所的平面布置及高低压系统设计由深化设计单位设计并已施工到位。
1)一路市电+柴油发电机组,柴油发电机作为应急电源,供酒店的一级负荷及公共部分负荷。
2)2#变压器(1250kVA)担负A、B区的用电负荷。
3)柴油发电机组担负A、B、C区的消防及平时重要的用电负荷。
(3)消防负荷及平时重要负荷电源由一路市电及柴油发电机组(600kW)提供。
另:洲际酒店工程设计要求:两路市电或一路市电+柴油发电机组,保证一路市电断电后酒店仍然正常运行。
(1)A区低压配电系统的改造;
(2)新增柴油发电机房的改造;
(3)酒店后场、客房及走道等装修区域的电气及电讯的设计。
改造后情况:
(1)新增一台柴油发电机组担负酒店(A区)1-9F客房1、(A区)公共照明、(A区)夹层弱电机房及(A区)新增-生活水泵的用电负荷。
(2)2#变压器担负原B区的用电负荷、A区的用电负荷以及新增的用电负荷。
(3)原柴油发电机组在原用电负荷的基础上新增(A区)排烟风机与消防安保控制室。
根据业主提供酒店未来运行的大致情况,对低压配电系统予以改造及新增柴油发电机组的选型,提供三个方案进行比选:
(1)方案一:
淡季:客房入住率按60%计算,考虑到届时处于夏季气候较为炎热,客房分体空调处于正常使用。
选用一台440KW柴油发电机组,选用一台SCB10/10-1250kVA变压器,其效率为78.2%。
(2)方案二:
旺季:客房入住率按100%计算,考虑到届时处于春秋季节气候适宜,客房分体空调大部分不会使用。
选用一台528KW柴油发电机组,选用一台SCB10/10-1250kVA变压器,其效率为82.2%。
(3)方案三:
旺季:客房入住率按100%计算,考虑到届时处于春秋季节气候适宜,客房分体空调仍然正常使用。
选用一台572KW柴油发电机组,选用一台SCB10/10-1250kVA变压器,其效率为88.3%。由于变压器效率较高,建议变压器安装容量更改为1600kVA,届时变压器,其效率为69.0%。
综上所述: 1-9F客房1(A区)用电负荷的变化对低压配电系统予以改造及新增柴油发电机组的选型产生较大的影响。
我们认为方案二较符合酒店实际运行情况,原有变压器(SCB10/10-1250kVA)能够满足现有负荷的用电要求,柴油发电机组按最不利情况考虑选用一台572KW。
虽然原有变压器能够满足现有负荷的用电要求,但存在些许不稳定因素望业主知晓:
(1)高低压配电系统深化单位对供电系统深化时未提供相应计算书,低压配电系统图中各个用电负荷都未标明;
(2) A区厨房用电按100kW计算是否满足要求?厨房用电量具体由厨房顾问提供设计方后,再复核。
(3)变压器担负A区、B区的用电负荷,A区用电负荷基本明朗,B区1-9F客房2的用电负荷有可能在装饰阶段进行调整并加大的可能,故变压器容量存在调整的风险。
(4)我院建议待B区装饰设计相关单位提供其相关区域用电负荷具体数据后,结合现场变压器使用情况,再复核现有变压器负荷率,是否满足要求或是调整变压器容量以及无功补偿容量。
改造后的低压系统示意图:
新增柴油发电机组所带的用电负荷统一在低压柜处进行双电源转换,单回路供电至相应配电箱。
考虑的新增柴油发电机房设置在B区3-5轴~3-7轴与3-A轴~3-C轴位置。
新增柴油发电机房后,对现状的改造:
(1)原采光井排水泵设备需拆除;
(2)内设储油间,储油间设门槛300mm高;室内标高为-4.500;
(3)一层与新增柴油发电机房之间设置夹层(为阴影部分),避免阳台雨水管穿越机房,设置混泥土楼板(底板标高为-0.80)且做好防水措施。
相关推荐:
0人已收藏
0人已打赏
免费3人已点赞
分享
电气工程原创版块
返回版块2.19 万条内容 · 578 人订阅
阅读下一篇
消火栓与喷淋头安装看似简单,你们做对了吗?知识点:消火栓与喷淋头安装1消火栓(箱)安装消火栓(箱)安装基本要求:1)消火栓栓口离地高度1.1m,栓口朝外。2)单个消火栓不应安装在消防箱门轴侧。3)消防箱箱体安装垂直度允许偏差3mm,安装完毕封闭多余孔洞及孔洞缝隙。4)消火栓箱门易打开,开启角度不小于120°;采用石材等装饰材料的消防箱门应开启灵活(开启拉力≯50N);箱门外标识明显。5)消火栓箱内水龙带、水枪、软管等安放到位。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳好文!必须收藏!
回复 举报