土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 通风排烟阀门介绍

通风排烟阀门介绍

发布于:2023-01-31 10:44:31 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]



风量调节阀:

     风量调节阀是工业厂房民用建筑的通风、空气调节及空气净化工程中不可缺少的中央空调末端配件,一般用在空调,通风系统管道中,用来调节支管的风量,也可用于新风与回风的混合调节。


      工作原理: 风量调节阀风量控制不需要外加动力,它依靠风管内气流力来定位控制阀门的位置,从而在整个压力差范围内将气流保持在预先设定的流量上。


     附风量调节阀图片如下:


防火阀:

     


防烟阀:

     防烟阀一般应用于排烟系统中,可在排烟风机吸入口安装一个,火灾时由消控室控制开启,关闭时也可连锁关闭该排烟风机。


      工作原理: 正常工作时,防烟阀的叶片常开启。火灾时防烟阀的叶片关闭。


     附防烟阀图片如下:



防烟防火阀:

     



排烟阀:

   



电动阀:

     电动阀是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。


      工作原理: 通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。


     附电动阀图片如下:



电动调节阀:

     电动调节阀是一种机械式自动装置,适用于定风量的管道系统, 是压力无关型的风量调节装置。


           工作原理: 以电子驱动控制装置后,能调节冷、热水 流量,广泛用于中央空调、采暖、水处理、工业行业等系统的流体控制。


附电动调节阀图片如下:



通风排烟阀门区分:


1、排烟系统:

      联动程序: 平时风机吸风口280℃排烟防火阀常开,机械排风。当发生火灾时,消防控制中心联动主机控制排风机高速启动排烟,当温度达到280℃,风机吸入口排烟防火阀熔断,联动控制风机停止。


2、新风、补风系统

      联动方式: 平时送风,着火时中控室联动主机控制电动阀和风机开启,进行补风,当温度达到70℃,70℃防火阀熔断关闭,风机、电动阀联动停止。


3、加压送风系统


     联动方式: 平时多页送风口关闭,电动阀关闭。起火时中控室联动主机控制本层和上下临层多页送风口70℃防火阀开启(送风口带防火阀,不带防火阀时,联动控制器直接控制加压风机和电动阀开启),联动加压风机与电动阀开启,加压送风,当温度达到70℃时,防火阀熔断关闭,进而联动风机停止。



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 560 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

暖通风管加工质量控制要点

一 是要求管道系统洁净;二是要求管道承压压力高。       一、洁净度要求 1)风管内表面平整、光滑,管内不得设有加固框或加固筋。 2)镀锌钢板风管的镀锌层不应有多处或10%表面积的损伤、粉花脱落等现象。 3)风管制作完毕后,应清洗。清洗剂不应对人体、管材和产品等产生危害。 4)风管清洗达到清洁要求后,应对端部进行密闭封堵,并应存放在清洁的房间。

回帖成功

经验值 +10