土木在线论坛 \ 电气工程 \ 光伏太阳能 \ 通用规范不同类别建筑防雷措施对比

通用规范不同类别建筑防雷措施对比

发布于:2023-01-31 10:16:31 来自:电气工程/光伏太阳能 [复制转发]

GB55024-2022 《建筑电气与智能化通用规范》防雷部分内容涉及到第三类、第二类防雷建筑物及需加强措施的第二类建筑物,下面列表进行对比如下: 

表1  不同类别防雷建筑对比
类别 二类加强 第二类 第三类
网格法 接闪网格不应大于  5m×5m  或  6m×4m

接闪网格不应大于 10m×10m 或  12m×8m

接闪网格不应大于 20m×20m 24m×16m
滚球法 保护半径不应大于  30m 保护半径不应大于  45m 保护半径不应大于 60m
引下线平均间距 不应大于 12m 不应大于 18m 不应大于 25m
建筑物外墙内侧和外侧垂直敷设的金属管道及类似金属物

应在顶端和底端与防雷装置连接;

250m以上 区域与防雷装置不应超过 每20m 连接一处;

100m?250m 区域不应超过每 50m 连接一处;

0?100m 区域内应在 100m 附近楼层与防雷装置连接

应在顶端和底端与防雷装置连接;

100m?250m 区域不应超过每 50m 与防雷装置连接;

0?100m 区域内应在 100m 附近楼层与防雷装置连接

应在顶端和底端与防雷装置连接
圈梁闭合环路 250m及以上 区域应每层连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接; 250m以下 区域同二类要求 结构圈梁中的钢筋应在地下一层或地面层、顶层和间隔不超过 20m 的楼层连成闭合环路,闭合环路应与本楼层结构钢筋和所有专用引下线连接
外墙较大金属物 应将 30m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
30m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连

应将 45m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连

45m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连

应将 60m及以上 外墙上的栏杆、门窗等较大金属物直接或通过预埋件与防雷装置相连;
60m及以上 水平突出的墙体应设置接闪器并与防雷装置相连
表中:
1、需加强措施的第二类防雷建筑物为高度超过250m或雷击次数大于0.42次/a的第二类防雷建筑物;
2、引下线平均间距包括专用线下线和专设引下线的平均间距。

文章来源: 炳华话电气, 版权归原作者, 如有侵权,请联系删除

机电人脉2023年度官方合作伙伴招募中,欢迎联系、推荐。是否想让您的品牌在地产机电圈内拥有更高的影响力?是否想要建立您的机电人脉圈?与我们合作,拥有最靠近地产圈的传媒渠道,定能助您成功!
  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    谢谢分享,很好的资料,学习学习,谢谢楼主的奉献

    2023-02-08 10:44:08

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

光伏太阳能

返回版块

1.4 万条内容 · 311 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

60 电厂各类设备原理动图 ,太全太直观了!

        一波电厂设备原理动图 重磅来袭 准备好了吗

回帖成功

经验值 +10