关于空调电源的配置  


1、分体空调
小于3HP为单相,内机供电
大于3HP为三相,外机供电
3HP既有单相又有三相
注:部分品牌5HP也有单相,但主要为变频机
2、小多联(侧出风)
侧出风最大12HP(部分品牌最大14HP)
单相最大6HP
三相最小4HP
3、多联机(顶出风)
内机单相,外机三相
室外机的每个模块可单独供电也可以串联供电





关于冷媒管长度和高度
1、家用机
家用挂壁机和柜机一般为5m
2、一拖一分体机(风管机、四面出风、柜机)
3HP,管长50m,高差30m
5HP,管长75m,高差30m





关于辅助电加热
合资品牌一般都不带电辅热
国产品牌一般都带电辅热,也可选择不带
样本中的能效不含电辅热(送检的产品不带电辅热)
1、分体机
带电辅热的分体机,单相也是内机供电,三相也是外机供电
某品牌电辅热电量参考:

2、多联机
电辅热为内机供电,单相
使用带电辅热的内机,需要给电气提内机电量
注:电辅热一般为选配件,若未考虑内机电辅热的电量,在现场安装时也可以选择不接线