土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【微分享】加强现场管控!机电安装常见问题总结与预防措施

【微分享】加强现场管控!机电安装常见问题总结与预防措施

发布于:2023-01-31 10:07:31 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]


整理 机电人脉

#1 暖通工程

1、室外管道防火阀执行机构无防雨措施。

原因:设计未提出要求,现场无防雨保护意识。

 

整改措施:应注意加强设计管控,对室外安装设备特别注明防水要求。应由风阀厂家统一提供操作机构防雨罩或采用现场加工防雨罩。

 

2、保温棉外缠玻璃丝布施工质量差。

原因:现场管控不力,施工单位未明确工艺目的,未明确施工交底与技术方案。

 

整改措施:与施工单位明确工艺目的与技术要求,做好技术交底。加强检查验收,做好样板。

3、防火阀距墙超过200mm.

现场管控问题,施工单位对规范要求不清楚。应加强交底培训。

 
 

4、竖井内风管法兰连接无紧固螺栓或固定夹件,风管连接不严密。

原因:工艺安装错误,管控不严。设计预留风管在竖井内安装空间较窄,手无法伸入操作。

 

整改措施:1.先安装风管再进行井道封闭;2.从风道顶部将风管一节一节安装完毕后用绳索分段吊下风管,土建风道上每隔几层预留操作洞口,连接完毕验收合格后封闭井道;3.风管安装道具: 【微分享】土建风道内衬风管做法(附安装神器) ;4.加强设计管控,预留充足安装空间。

 

5、保温棉脱落。

风管保温钉数量不足,或保温钉与风管粘接不牢固,过程检查不严。应严格按照规范要求进行检查,下表面不少于每平米16个钉,侧面不少于10个钉,顶面不少于8个钉。

 

6、风管出屋面部分狗屋缺少挡水措施,雨水顺风管进入竖井。

防雨意识不到位,现场管控缺失。

 

应增加防雨措施,在风管进管井处上口加设镀锌钢板挡水檐。

7、排烟风机采用弹簧减振,进出口采用软连接,且非不燃材料。

对规范不了解,材料进场检验及抽样检测工作缺失。应加强规范学习,并严格管控材料。

#2 自动喷淋灭火系统

1、隐藏式喷淋头高于或低于吊顶完成面。

原因:喷淋末端支架缺失,专业间配合不力。

 

整改措施:按规范要求设置支吊架,距离末端喷头不大于750mm,加强机电专业与装修专业间配合。

2、水力警铃安装在封闭机房内。

不满足规范必须安装在有人值守房间附近的要求。应加强深化设计图纸审核,加强规范学习。

3、管道缺少支吊架。

应加强学习规范中对于管道支吊架的设置要求,加强现场检查管控。

4、支吊架距离末端喷淋头距离超过规范要求。

规范要求不超过750mm,应加强现场管控。

 

#3 管道安装工程

1、上人屋面排水通气管高度低于2米,且在屋面由接头。

会产生臭气弥漫。应加强规范标准培训与现场管控。

 

2、水管法兰螺栓锈蚀,螺栓过长或过短。

做好技术交底,加强现场管控。螺栓宜采用镀锌或不锈钢材质,螺杆长短以露出螺帽2-3牙为宜。

3、排水透气管双H关键选型错误。

斜通的角度及管道间距均比正规关键小,将导致污废混流。相关人员缺乏经验,采购错误管件。

 

应购买正确管件,材料进场严格管控,管件斜通角度为45度,管道间距与图集相符。

 

4、管道支吊架使用材料规格偏小

管理人员对工艺标准未掌握,无法检查管控。

#4 电气工程

1、强电桥架容积率超过40%,弱电桥架容积率超过50%.

设计管控与现场管控不力。

2、非镀锌线槽安装遗漏跨接线。

未掌握规范,现场管控缺失。

 

线槽跨接需用4mm2软铜线。

 

3、墙面预留电线盒离墙面完成面距离超过20mm。

电气专业与装修专业缺少配合,未进行尺寸交接,施工样板走形式,未起到作用。

 

加强专业间配合,强化样板管控,底盒安装位置应参照最终饰面完成面线。

 

4、线槽三通、弯头未采用成品件,现场加工未倒角。

将导致穿线时电缆及导线绝缘被刮伤。相关人员缺乏经验,施工人员偷工减料。

 

按规范施工管控,保证内部电缆最小转弯半径满足规范要求。

 

5、JDG管连接未使用配套的紧定螺丝,而是用自攻螺丝等,无法拧断。

施工管理问题,缺少质量检查管控。

6、线盒进线保护未采用标准配件,工艺粗糙。

未按工艺标准施工,管控不到位。

 

应严格按照工艺标准施工,采用正确的标准配件。

 

7、线槽与支吊架未用螺栓固定连接。

规范未掌握。

 

线槽需要与支吊架用螺栓连接固定。

 

8、线槽桥架进配电箱的接口部位无保护。

易划伤线缆,施工不规范,管控不到位。

 

线槽桥架进配电箱的部位安装软性材料护口。

 

#5 设备安装

1、水管软接头临时固定方式错误。

用焊接钢筋的方式会造成接头法兰永久受损,操作人员野蛮施工,管理缺失。

 

用通丝杆临时定位,之后拆除。

2、自力式温控阀未安装在水平管道上,且调节杆未向上,阀前未安装符合厂家要求的过滤器。

对安装要求不清楚,现场管控缺失。

 

应加强对设备安装要求的培训。

 

3、水泵减振垫被基础找平砂浆覆盖,失去作用。

水泵落座之前基础未完成找平。

 

应在落座前完成基础抹平压光。

 

#6 管道封堵

1、客房小管井内风管及水管间未设分隔墙,竖向风管周边水平封堵不到位。

风管安装、水平洞口封堵及管井墙体砌筑工序搭配不合理。待管井墙砌筑完成后,因空间狭窄,紧贴管壁的洞口无法封堵严密。应设置独立管井,合理安排工序,管井墙体砌筑前完成风管安装与洞口封堵。

 

2、穿墙管道套管未定位,土建封堵后套管偏移或缺失。

未做尺寸控制,交底不清。

 

将套管定位后牢固塞入岩棉或玻璃棉,土建进行洞口封堵前对土建施工队伍进行交底。加强套管安放及土建封堵两个过程检查。

 

3、防火卷帘门上方封堵不严,起不到防火隔断作用

对规范不了解,管控不严。

 

应加强现场管控。

 
版权声明:未经许可,禁止以机电人脉编辑版本转载。
机电人脉2023年度官方合作伙伴招募中,欢迎联系、推荐。是否想让您的品牌在地产机电圈内拥有更高的影响力?是否想要建立您的机电人脉圈?与我们合作,拥有最靠近地产圈的传媒渠道,定能助您成功!     

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

配电箱、配电柜的电气安装规范

       一、电器元件装配工艺  1,首先要先熟悉图纸及技术要求。检查元器件型号,规格,数量等与图纸是否相符。 2,检查元器件有无损坏,发现问题及时更换。 3,元件板(安装桥架)在装配时必须做好防护,轻拿轻放。严禁踩踏。元器件不能在安装板表面上研磨。 4,安装的元件应操作方便,操作时不受到空间或相邻元件的防碍,不能触及带电体。如果带电体外露给操作带来危险需加防护。如:1)加装绝缘板用来遮掩带点体。2)加装绝缘热缩套管。如下图所示

回帖成功

经验值 +10