土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12和17.5kV

12和17.5kV

发布于:2023-01-31 10:01:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

ABB、西门子、施耐德等跨国公司是将IEC标准的额定电压17.5kV断路器、开关柜产品引进中国后转换为中国标准的12kV产品,因此尺寸上和国内12kV的一致,最小的如ABB的550mm宽开关柜,在某些国家按IEC 17.5kV产品销售按。IEC标准的17.5kV断路器、开关柜的额定短时工频耐受电压是38kV,低于GB标准12kV的42kV,但额定雷电冲击耐受电压是95kV,比GB标准的12kV断路器、开关柜的额定雷电冲击耐受电压75kV高了很多,而尺寸需要保持一致则难度很大。同时,国外一些市场,额定频率60Hz,接地系统不同,以及对内部电弧等级等参数要求不同于通常国内客户的需求,都需要在产品设计上充分研究、验证,才能设计出真正符合IEC标准的17.5kV的断路器、开关柜产品。


项目

单位

IEC 标准 17.5kV

GB 标准 12kV

系统电压

kV

13.8

10

额定电压

kV

17.5

12

额定工频耐受电压 (1 min)

kV

38

42

额定雷电冲击耐受电压

kV

95

75

额定频率

Hz

50 /60

50

中性点接地系统


有效接地、非有效接地

非有效接地

额定电流

A

630/1250/2000/3150 @60Hz

630/1250/2000/3150 @50Hz

额定短路开断电流

kA

25 /31.5/40

25 /31.5/40

额定短路关合电流

kA

65/82/104

63/80/100

额定短时耐受电流

kA

25/31.5/40

25/31.5/40

额定峰值耐受电流

kA

65/82/104

63/80/100

额定短路持续时间

s

3

4

操作顺序


O-0.3s-CO-15s-CO /O-0.3s-CO-180s-CO

O-0.3s-CO-180s-CO

断路器机械寿命

次数

10000 (M 2 )

1000010000 (M 2 )

电寿命


E2

E2

瞬态恢复电压 TRV (T10)

kV

36.4

22

瞬态恢复电压 TRV (T100)

kV

30

20.6

恢复电压上升率 RRRV (T10)

kV/ μ s

2.28    
1.7    

恢复电压上升率 RRRV (T100)

kV/ μ s

0.42    
0.34    

单相接地故障

kA

25/31.5/40


异相接地故障

kA

21.8/

27.4 / 

34.8

21.8/27.4/

34.8

控制电压


24/48/

60/110/125/

220/250V  DC     120/240V AC

24/48/110/220V DC

110/220V AC

接地回路额定短时耐受电流

kA

25       /31.5/40

21.8/27.4/34.8

接地回路额定短路持续时间

s

1


2

接地回路额定峰值耐受电流

kAp

65/82/ 104

54.8/69.6/  87

内部电弧等级


IAC

IAC

面板类型


AFLR

AFLR

电弧故障电流

kA

25/31.5 /40

25/31.5

电弧故障持续时间

s

1


0.5/1

运行连续性丧失类别


LSC 2B


LSC 2B

隔板等级


PM

PI/PM

柜宽

mm

600(1250A/31.5kA)

750(2000A/40kA)

1000(3150A/40kA)

650(1250A/31.5kA)

800(1250A/40kA)

1000(3150A/40kA)


瞬态恢复电压 TRV(transient recovery voltage)

在具有显著瞬态特性的时间内的恢复电压,该电压取决于回路和开关装置的特性,它可以是振荡的或非振荡的或两者的组合,它包括多相回路的中性点电压偏移。



IEC 17.5kV 真空断路器开断型式试验

IEC 17.5kV 31.5kA真空断路器 T10 50Hz


IEC 17.5kV 31.5kA真空断路器 T60 50Hz



IEC 17.5kV 31.5kA真空断路器 T100 50Hz


遇到国外客户要求IEC 17.5kV的断路器和开关柜,国内厂家都是采用24kV断路器替代,尺寸大,成本高。


卓越性能的全球通用产品

- 执行ABB集团统一产品标准,确保 全球产品 拥有同样的卓越性能

? 丰富的运行经验,满足客户不同需求

- VD4断路器在全球拥有超过200万台的安全运行经验

- 广泛地应用于多种柜型

? 德国ABB真空灭弧室及 PT固封极柱 ,高可靠性- 秉承德国严谨设计与制造工艺

- 提高产品可靠性,延长产品使用寿命

? 创新的 功能模块化 设计,性能稳定,使用寿命长

- 精确的机构动作特性,参数输出稳定

- 操作寿命可达 40,000

- 科学的 机械防跳 ,稳定可靠

? 节能 低碳 的制造、运行和回收过程,环境友好

- 执行集团环保理念,最大程度减小环境污染

- 节能减排,CO2排放减少3,000吨/年(以年产十五万支PT固封极柱计)

? 智能化升级简单便捷

- 可配备电动手车及 在线监控 等全套智能化解决方案

- 满足智能化变电站设计及升级需求

? 卓越的运营系统,确保质量稳定,交货快捷

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

这两张图如何分析(谐波)

有没有大佬分析一下,,,,,

回帖成功

经验值 +10