土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 连锁/联动/手动控制-室内消火栓系统,设计验收8问

连锁/联动/手动控制-室内消火栓系统,设计验收8问

发布于:2023-01-30 09:47:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

本文阐述室内消火栓系统的报警联动及控制要求,并精选设计验收中常见的8个问题,逐一分解!

第一章 概述·视频分解

室内消火栓系统的报警联动及控制,主要包括报警联动、手动控制、连锁控制、信号反馈。

室内消火栓系统(3D)

室内消火栓系统-报警联动及连锁控制

室内消火栓系统-消防水泵控制-直接自动启动

注:视频的个别内容可能适应老版规范要求,具体以本文解说为准。

第二章 报警联动

室内消火栓系统的报警联动,主要是指消火栓按钮与火灾探测器(或手动报警按钮)报警信号的联动控制,本功能通过消防联动控制器实现。

一、基本要求:

当消防报警联动控制主机处于自动状态时,如果消火栓按钮与消火栓按钮所在报警区域内的任一火灾探测器或手动报警按钮同时报警,联动启动消防水泵。 

二、实施要点:

1、参与联动的火灾探测器或手动报警按钮,应属于消火栓所在的报警区域。

2、消防水泵控制柜在平时应使消防水泵处于自动启泵状态,也就是说,消防水泵控制柜在平时禁止设置为手动状态。

三、现实困境:

实际应用中,梳理消火栓所在报警区域的探测器和手动报警按钮,有一定难度,需合理定义报警区域,参专题:火灾自动报警:报警区域-在设计施工中的概念及应用!

注:由于高位消防水箱的流量开关和消防水泵出水干管上的压力开关已连锁启动消防水泵,因此实际施工中,很多项目忽略了联动控制功能,应予重视!

第三章 手动控制

室内消火栓系统的手动控制,主要是指现场消防水泵控制柜的现场手动,以及消防控制中心(消防控制室)的远程手动。

一、基本要求:

1、消防控制室内的消防联动控制器的手动控制盘,应能直接手动控制消防水泵的启动、停止,不受消防报警主机及联动控制器故障或“手动自动”状态影响。

注:本功能仅限消防水泵控制柜转换开关处于“自动”状态有效。

2、通过消防水泵控制柜的“启动、停止”按钮,可以直接启动、停止消防水泵。

注:本功能在消防水泵控制柜转换开关处于“自动”或“手动”状态均有效。

二、实施要点:

1、消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜。

2、控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。

3、控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线(与规范要求有别,文末有问答探讨)。参专题: 消防水泵.风机-控制柜,设计验收27问!

第四章 连锁控制

消火栓系统的连锁控制,主要是指消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关连锁启动消防水泵。

一、基本要求:

消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,均应能直接自动启动(连锁启动)消防水泵。

二、实施要点:

1、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,均须采用专用线路直接连接至消防泵控制柜,独立于火灾自动报警和联动控制系统。

消防设备的“连锁控制”,也称为“直接自动启动”,通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备(比如:报警联动控制器)。“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高,参专题:消防联动控制?连锁控制--概念、区别及应用误区(附视频分解)!

采用专用线路,点对点(设备对设备)的直接控制,是连锁控制的典型特征。

2、消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,需要同时向火灾自动报警系统提供报警信号,当没有两对输出触点信号时,各连锁控制信号、报警信号之间应采取隔离措施。

三、现实困境:

压力开关、流量开关直接启动消防泵(连锁启泵),现实中存在太多的困惑!

1、高位消防水箱出水管上的流量开关,动作阈值涉及管网漏水量,这个漏水量与管网规模、材料和施工质量等各方面因素相关,尤其可能随时间推移不断变化,实际应用中,较难达到规范要求的理想状态。

2、消防水泵出水干管上的压力开关,受制于稳压装置的可靠性,以及压力开关自身灵敏度,动作阈值同样多变。尤其对于仅设置高位消防水箱没有设置稳压装置的消火栓系统,出水干管上的压力开关更难处置。

第五章 反馈信号

消防控制室(盘)应能显示压力开关、信号阀、水泵、消防水池及水箱水位、以及电源和备用动力等是否处于正常状态的反馈信号。

第六章 疑难探讨

一、室内消火栓系统的压力开关和流量开关已经连锁启动消防水泵,是否可以替代消火栓按钮与火灾探测器(或手动报警按钮)的联动启泵?

消火栓按钮与火灾探测器(或手动报警按钮)联动启泵,是规范要求的基本功能,宜切实保证!

实际施工中,由于压力开关和流量开关已经连锁启动消防水泵,很多项目忽略了自动联动控制功能。而且,实际应用中,要梳理消火栓按钮所在报警区域内的探测器和手动报警按钮,有一定难度,要解决这个问题,需合理定义报警区域。

二、消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关,是否需要与火灾探测器(或手动报警按钮)联动启泵?

不需要,只需把动作信号(通过输入模块)发送至火灾自动报警系统即可。

请注意,当压力开关和流量开关没有两对输出触点信号时,连锁控制信号与报警信号之间应采取隔离措施。

三、按规范要求设置室内消火栓系统的场所,是否一定要设置火灾自动报警系统?

从功能角度,消火栓系统的压力开关和流量开关可以直接连锁消防水泵启动,并不完全依赖火灾自动报警系统。

从规范角度,火灾自动报警系统的设置要求,与室内消火栓系统无必然联系。

因此,设置室内消火栓系统的场所,并不一定要求设置火灾自动报警系统。对于没有设置火灾自动报警系统的场所,消火栓按钮应直接连锁启动消防水泵。

四、什么是临时高压给水系统和常高压给水系统?

常高压消防给水系统,是指能始终保持满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时无须消防水泵直接加压的供水系统。

临时高压消防给水系统,是指平时不能满足水灭火设施所需的工作压力和流量,火灾时能自动启动消防水泵以满足水灭火设施所需的工作压力和流量的供水系统。

五、常高压给水系统是否需要设置消防水泵出水干管上的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关?

常高压消防给水系统,不需要消防水泵,不需要高位消防水箱,因此不存在消防水泵出水干管上的压力开关、以及高位消防水箱出水管上的流量开关的问题。

六、根据规范要求,消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮,应采用专用线路直接连接至设置在消防控制室内的(消防联动控制器)手动控制盘,是否需要从泵控制箱(柜)内部的启动、停止按钮接线?

控制柜作为成套电气产品,遵行相关国家标准,不应现场变更和改动。

控制柜配套有启动、停止接线端口,消防联动控制器的手动控制盘,应采用专用线路直接连接至消防水泵控制柜,接入控制柜的启动、停止接线端口,不应从消防水泵控制箱(柜)的启动、停止按钮接线。

七、什么情况下不需要设置消火栓按钮?

室内消火栓系统应在消火栓箱内设置消火栓按钮;当建筑物内有火灾自动报警系统时,消火栓按钮应联动控制消防水泵,不宜连锁启动消防水泵;当建筑物内无火灾自动报警系统时,消火栓按钮应连锁启动消防水泵。

八、干式消火栓系统的报警联动控制有什么不同?

对于干式消火栓系统,消火栓按钮应能连锁启动快速启闭装置的控制阀门(雨淋阀、电磁阀或电动阀等),其他可参照湿式系统执行。

 

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

消火栓系统联动控制设计

https://ziliao.co188.com/p62320336.html


知识点:连锁/联动/手动控制-室内消火栓系统


  • 翊声执言
    翊声执言 沙发

    谢谢楼主已收藏

    2023-03-31 13:26:31

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防电梯是否需要联动迫降至首层或电梯转换层

火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层。   一、问题由来: 《火灾自动报警系统设计规范》4.7.1要求:消防联动控制器应具有发出联动控制信号强制所有电梯停于首层或电梯转换层的功能。 依此,有观点认为:火警确认后,应联动控制所有电梯(包括消防电梯等),强制停于首层或电梯转换层。 二、主要误区: 火警确认后,不应联动控制消防电梯(包括兼作客货电梯的消防电梯)停于首层或电梯转换层,主要原因如下:

回帖成功

经验值 +10