土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 《建筑防火通用规范》GB 55037学习体会(一):负荷分级

《建筑防火通用规范》GB 55037学习体会(一):负荷分级

发布于:2023-01-30 09:22:30 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]

国家标准《建筑防火通用规范》(以下简称建规)GB 55037-2022自2023年6月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 笔者就该规范的学习体会与大家交流、分享。本文先交流民用建筑中消防用电负荷等级。

先看规范原文,特级负荷如下:

  • 建筑高度大于150m,与《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称电规)GB 55024-2022基本一致,但 后者仅指公共建筑 ,而建规为民用建筑,既包含公共建筑,也包括住宅建筑。

  • 从字面上理解,条文中“消防用电”范围比较宽泛,泛指所有的消防用电设备。

  • 特级负荷参见电规第3.1.1条。

  • 条文中的应急电源的要求参见电规3.1.4条的规定。

因此,两部通用规范需配合使用!

一级负荷规定如下:  
二级负荷规定如下:

  • 条文中,一、二类高层民用建筑按下表执行。

表1 一、二类高层民用建筑

名称

高层民用建筑

单、多层 民用建筑

一 类

二 类

住宅建筑

建筑高度大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

建筑高度大于 27m ,但不大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

建筑高度不大于 27m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)

公共建筑

1 建筑高度大于 50m 的公共建筑;

2 建筑高度大于 24m 且任一楼层建筑面积大于 1000m 2 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑;

3 医疗建筑、重要公共建筑;

4 省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度;

5 藏书超过 l00 万册的图书馆、书库。

除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其他高层民用建筑

1 建筑高度大于 24m 的单层公共建筑;

2 建筑高度不大于 24m 的其他民用建筑。


  • 剧场建筑规模划分见表2。

表2 JGJ 57-2016关于剧场建筑规模划分

规模

观众坐席数量(座)

特大型

1500

大型

1201 1500

中型

801 1200

小型

≤800


  • 电影院建筑规模划分见表3。

表3  JGJ 58-2008关于电影院建筑规模划分

规模

总座位数(座)

观众厅

特大型

1800

不宜少于11个

大型

1201 1800

宜为8~10个

中型

701 1200

宜为5~7个

小型

≤700

不宜少于4个


  • 体育场馆分类见表4。

表4  JGJ 31-2003体育场、体育馆、游泳馆的分类

分类

特大型

大型

中型

小型

体育场

60000以上

40000~60000

20000~40000

20000以下

体育馆

10000以上

6000~10000

3000~6000

3000以下

游泳馆

6000以上

3000~6000

1500~3000

1500以下


因此,负荷等级的划分是建筑电气设计的基础,需要深刻领会,用好规范!但是, 消防用电负荷如何界定?以电力为能源在火灾时提供火灾报警、疏散、灭火、救援的设备应该是消防用电负荷。间接参与灭火、救援、疏散的用电设备是否是消防用电负荷?期望在条文说明中能有明确的答案!