国家标准《建筑防火通用规范》(以下简称建规)GB 55037-2022自2023年6月1日起实施。该规范为强制性工程建设规范,全部条文必须严格执行。 笔者就该规范的学习体会与大家交流、分享。本文先交流民用建筑中消防用电负荷等级。
先看规范原文,特级负荷如下:
建筑高度大于150m,与《建筑电气与智能化通用规范》(以下简称电规)GB 55024-2022基本一致,但 后者仅指公共建筑 ,而建规为民用建筑,既包含公共建筑,也包括住宅建筑。
从字面上理解,条文中“消防用电”范围比较宽泛,泛指所有的消防用电设备。
特级负荷参见电规第3.1.1条。
条文中的应急电源的要求参见电规3.1.4条的规定。
因此,两部通用规范需配合使用!
表1 一、二类高层民用建筑
名称 |
高层民用建筑 |
单、多层 民用建筑 |
|
一 类 |
二 类 |
||
住宅建筑 |
建筑高度大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) |
建筑高度大于 27m ,但不大于 54m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) |
建筑高度不大于 27m 的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑) |
公共建筑 |
1 建筑高度大于 50m 的公共建筑; 2 建筑高度大于 24m 且任一楼层建筑面积大于 1000m 2 的商店、展览、电信、邮政、财贸金融建筑和其他多种功能组合的建筑; 3 医疗建筑、重要公共建筑; 4 省级及以上的广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度; 5 藏书超过 l00 万册的图书馆、书库。 |
除住宅建筑和一类高层公共建筑外的其他高层民用建筑 |
1 建筑高度大于 24m 的单层公共建筑; 2 建筑高度不大于 24m 的其他民用建筑。 |
剧场建筑规模划分见表2。
表2 JGJ 57-2016关于剧场建筑规模划分
规模 |
观众坐席数量(座) |
特大型 |
> 1500 |
大型 |
1201 ~ 1500 |
中型 |
801 ~ 1200 |
小型 |
≤800 |
电影院建筑规模划分见表3。
表3 JGJ 58-2008关于电影院建筑规模划分
规模 |
总座位数(座) |
观众厅 |
特大型 |
> 1800 |
不宜少于11个 |
大型 |
1201 ~ 1800 |
宜为8~10个 |
中型 |
701 ~ 1200 |
宜为5~7个 |
小型 |
≤700 |
不宜少于4个 |
体育场馆分类见表4。
表4 JGJ 31-2003体育场、体育馆、游泳馆的分类
分类 |
特大型 |
大型 |
中型 |
小型 |
体育场 |
60000以上 |
40000~60000 |
20000~40000 |
20000以下 |
体育馆 |
10000以上 |
6000~10000 |
3000~6000 |
3000以下 |
游泳馆 |
6000以上 |
3000~6000 |
1500~3000 |
1500以下 |
因此,负荷等级的划分是建筑电气设计的基础,需要深刻领会,用好规范!但是, 消防用电负荷如何界定?以电力为能源在火灾时提供火灾报警、疏散、灭火、救援的设备应该是消防用电负荷。间接参与灭火、救援、疏散的用电设备是否是消防用电负荷?期望在条文说明中能有明确的答案!