土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 灭火器的检查与维护~

灭火器的检查与维护~

发布于:2023-01-30 08:59:30 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一.检查要求

1.灭 每月

2.候 每半月

3.日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。

二. 报废要求

1.下列类型的灭火器应报废:

  • 酸碱型灭火器。

  • 化学泡沫型灭火器。

  • 倒置使用型灭火器。

  • 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。

  • 国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

2.有下列情况之一的灭火器应报废:

  • 筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑。

  • 筒体明显变形,机械损伤严重。

  • 器头存在裂纹、无泄压机构。

  • 筒体为平底等结构不合理。

  • 没有间歇喷射机构的手提式。

  • 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。

  • 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

  • 被火烧过。

3.报废年限

  • 水基型灭火器的报废年限为6年。

  • 干粉灭火器和洁净气体灭火器的报废年限为10年。

  • 二氧化碳灭火器的报废年限为12年。

4.灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换,新配灭火器的灭火种类、温度适用范围等应与原配灭火器一致,其灭火级别和配置数量均不得低于原配灭火器。

三. 送修要求

1)存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

2)灭火器的维修期限

  • 水基型灭火器的维修期限为出厂期满3年,首次维修以后每满1年进行一次维修。

  • 干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器的维修期限均为出厂期满5年,首次维修以后每满2年进行一次维修。

3)每次送修的灭火器数量 不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4 。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

4)需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为保证现金流,安徽设计拟向银行申请2000万贷款

2022年 11月4日,安徽设计(836805)近日发布公告,因生产经营需要,结合当前企业资金需求,全资子公司安徽 地平线 建筑设计有限公司拟向兴业银行股份有限公司合肥分行申请综合授信2000万元,期限1年,业务品种为流动资金贷款,用于流动资金周转。本次综合授信2000万元需追加担保:(1)安徽 地平线 建筑设计事务所股份有限公司提供连带责任保证;(2)实际控制人江海东及持有公司5%以上股份的股东张翼飞、吴前宏、陈曦、常蓓提供连带责任保证;(3)全资子公司安徽

回帖成功

经验值 +10