一.检查要求

1.灭 每月

2.候 每半月

3.日常巡检发现灭火器被挪动,缺少零部件,或灭火器配置场所的使用性质发生变化等情况时,应及时处置。

二. 报废要求

1.下列类型的灭火器应报废:

  • 酸碱型灭火器。

  • 化学泡沫型灭火器。

  • 倒置使用型灭火器。

  • 氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。

  • 国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。

2.有下列情况之一的灭火器应报废:

  • 筒体严重锈蚀,锈蚀面积大于、等于筒体总面积的1/3,表面有凹坑。

  • 筒体明显变形,机械损伤严重。

  • 器头存在裂纹、无泄压机构。

  • 筒体为平底等结构不合理。

  • 没有间歇喷射机构的手提式。

  • 没有生产厂名称和出厂年月,包括铭牌脱落,或虽有铭牌,但已看不清生产厂名称,或出厂年月钢印无法识别。

  • 筒体有锡焊、铜焊或补缀等修补痕迹。

  • 被火烧过。

3.报废年限

  • 水基型灭火器的报废年限为6年。

  • 干粉灭火器和洁净气体灭火器的报废年限为10年。

  • 二氧化碳灭火器的报废年限为12年。

4.灭火器报废后,应按照等效替代的原则进行更换,新配灭火器的灭火种类、温度适用范围等应与原配灭火器一致,其灭火级别和配置数量均不得低于原配灭火器。

三. 送修要求

1)存在机械损伤、明显锈蚀、灭火剂泄露、被开启使用过或符合其他维修条件的灭火器应及时进行维修。

2)灭火器的维修期限

  • 水基型灭火器的维修期限为出厂期满3年,首次维修以后每满1年进行一次维修。

  • 干粉灭火器、洁净气体灭火器、二氧化碳灭火器的维修期限均为出厂期满5年,首次维修以后每满2年进行一次维修。

3)每次送修的灭火器数量 不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4 。超出时,应选择相同类型和操作方法的灭火器替代,替代灭火器的灭火级别不应小于原配置灭火器的灭火级别。

4)需维修、报废的灭火器应由灭火器生产企业或专业维修单位进行。