土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 地下室为何总渗漏?九个典型案例,对照防范!

地下室为何总渗漏?九个典型案例,对照防范!

发布于:2023-01-29 09:58:29 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]

地下室渗漏是建筑工程常见的质量通病,成因复杂且难以根治。本文结合地下室渗漏常见的九个典型案例,分析原因并给出预防措施,以供大家对照防范。


案例一

因场地限制,在主楼施工阶段在地下室顶板上进行材料堆放和泵车架设,地下室顶板楼板结构裂缝。

图片

原因分析:

1)地下室顶板设计荷载无法满足施工需要的荷载。

2)未采取有效的加固措施。

图片

预防措施:

尽量不在地下室顶板上进行大荷载的堆积,如确实需要则需要做加固措施。


案例二

地下室一层积水,后浇带沿施工缝位置向地下二层渗水。

图片

原因分析:

1)后浇带施工缝位置混凝土浇筑前未凿毛处理。

2)地下室顶板未断水,导致雨水、施工用水流到地下一层。

3)未设置止水带(一般设计在室内不考虑止水带)。

图片

预防措施:

1)后浇带施工缝位置混凝土浇筑前应凿毛处理。

2)地下室结构施工完成后应做好防阻水措施,防止大量水流入地下室。

3)建议设计增加止水带或楼地面施工前后浇带位置增加防水层。


案例三

地下室采光井上部反沿施工缝渗水,一般结构施工阶段均留置施工缝,后进行反沿施工。

图片

原因分析:

1)地下室顶板面积较大,建筑设计时一般均没有考虑找坡,不利排水;

2)施工缝处理不到位;

3)设计一般未设计止水条或者止水带,施工中也采用;

预防措施:

结构施工时与结构梁一次性浇筑上翻反沿,合理调整施工缝位置。


案例四

地下外墙水平施工缝渗水漏水、螺杆眼渗水。

图片

原因分析:

1)外墙未设置止水带、止水带不交圈或止水带偏离位置。

2)膨胀止水条未固定牢,在浇筑混凝土时偏位;膨胀止水条在浇筑混凝土前已遇水膨胀,无法起到膨胀止水作用。

3)施工缝未凿毛清理干净,施工缝混凝土接触面浇筑不密实。

4)螺杆眼渗水主要原因为未封堵密实。

预防措施:

1)按设计和方案要求留置施工缝。

2)隐蔽验收时应注意止水带或止水条是否交圈封闭,止水带是否有偏位或自身破坏。

3)地下室外墙施工缝止水带建议采用钢板止水带。

4)止水螺杆眼应逐个检查,不得有遗漏和封堵不严的。

5)回填土前检查防水质量。


案例五

地下室外墙渗水、漏水严重。

图片

原因分析:

1)未采用止水螺杆,特别是柱位置对拉螺杆较长,施工过程未采用止水螺杆,螺杆眼处理封堵不到位。

2)回填过程中卷材保护不到位,造成卷材破坏。

预防措施:

1)地下室外墙必须全部采用止水螺杆,切螺杆眼位置必须封堵处理。

2)外墙防水卷材保护宜采用软保护+砖墙硬防护的模式。

案例六

地下室与一层之间梁板有变形缝构造,一层水顺变形缝流到地下室。

图片

原因分析:

1)设计不合理。因面积较大或上部结构不同,设计中设计变形缝,仅考虑了结构变形未能考虑建筑防水要求。

2)变形缝构造中未能考虑防水要求,水可以顺变形缝盖板侧面流入。

预防措施:

1)设计变更。

2)做好成品保护。


案例七

地下室墙面返潮,无法施工墙面腻子及涂料。主要出现在地下室地面开始施工以后。另地下室外墙地下水位以下部分也易出现此种情况。

图片

原因分析:

1)温差及湿度过大造成的冷凝水。

2)地下室通风未完成,造成空气流通不畅,地下室楼地面施工过程水汽不能及时排出。

预防措施:

1)地下室外墙防水外应做有保温效果的聚苯板保护。

2)地下室装饰施工前先施工完地下室通风,采用临时风机运行。


案例八

地下室顶板下管道支架位置漏水。

图片

原因分析:

管道支架固定采用后锚固方式固定,钻孔深度未控制准确,钻通顶板和防水层。

预防措施:

1)安装提前进行预埋施工。

2)如后锚固施工则对钻孔深度交底应到位。


案例九

地下室风井位置外墙渗水。

图片

原因分析:

1)风井位置卷材收头位置不够。

2)风井设计的通风口位置高度不够,部分回填土以下采用了砖砌(图上看不出)。

3)室外无散水,回填土下沉后水向墙的方向倒流。

预防措施:

1)图纸会审阶段应核实结构、建筑风井口标高,避免设计高度低于设计的室外地面高度,避免结构高度比建筑高度低需后增高。

2)防水卷材收头位置应高于室外地面以上50cm。

文章来源:建筑工程鲁班联盟

知识点:地下室渗漏的原因

典型案例看6大部位开裂渗漏问题,对照防范是关键!

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

人防地下室顶板的结构选型

现阶段随着我国经济不断发展,我国城市化建设进程不断加快,推动我国居民生活水水平不断提升。在经济发展过程中,各个城市间为了保证对战时状态下对人员及物资进行掩蔽、保证医疗等条件,开始重视修建地下室人防工程。由于人防地下室顶板具有较大竖向静荷载、较大结构尺寸及配筋的特点,因此人防地下室顶板对于战时保护具有至关重要的作用。 一、人防地下室顶板结构形式及特点分析 目前,随着科学技术不断发展进步,在人防地下室顶板结构类型也向着多样化方向发展,不同结构类型具有独特的技术特点,主要常见的结构形式为梁板结构、无梁楼盖、墙板结构形式。其中梁板结构分为大板楼板形式(无次梁布置)、主次梁楼板形式及大板加腋形式;无梁楼盖分成现浇实心无梁楼盖及现浇空心无梁楼盖。

回帖成功

经验值 +10