土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 热继电器如何调节成自动复位和手动复位模式

热继电器如何调节成自动复位和手动复位模式

发布于:2023-01-28 14:10:28 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

知识点:热继电器

 热继电器手/自动复位旋钮是常闭触点复位方式调节旋钮。当手/自动复位旋钮位置靠左时,电动机过载后,常闭触点断开,电动机停止后,热继电器双金属片冷却复位。常闭触点的动触点在弹簧的作用下会自动复位。此时热继电器为自动复位状态。

热继电器如何调节成自动复位和手动复位模式

   热继电器将手/自动复位旋钮顺时针旋转向右调到一定位置时,若这时电动机过载,热继电器的常闭触点断开,电动机断电停止后,动触点不能复位。必须按动复位按钮后动触点方能复位。此时热继电器为手动复位状态。若电动机过载是故障性的,为了避免再次轻易地起动电动机,热继电器宜采用手动复位方式。若要将热继电器由手动复位方式调至自动复位方式,只需将复位调节手/自动复位旋钮顺时针旋至适当位置即可。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范





全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

如何提高继电器的可靠性和稳定性

知识点:继电器的可靠性和稳定性   继电器的种类多样、用途广泛、特性参数各异,因此,选用继电器时必须首先了解继电器的各项特性参数再付诸使用,否则无法保证继电器的可靠性,进而使继电器所控制的电路处于失控状态。   继电器的主要特性参数   (1)额定工作电压和额定工作电流   额定工作电压是指继电器在正常工作时施加于线圈两端的电压;而额定工作电流是指继电器正常工作时流过线圈的电流。使用时应满足线圈对电压、电流的设计要求。

回帖成功

经验值 +10