锅炉房设计规范GB50041-92锅炉房设计规范GB50041-92 第9.1.6条 锅炉房应装设供经济核算所需的计量仪表:一、蒸汽量指示和积算;二、过热蒸汽温度记录;三、供热量积算;四、煤、油或燃气的总耗量;五、原水总耗量;六、凝结水回收量;七、热水系统补给水量;八、总电耗量。第9.1.7条 锅炉房必须装设表明下列情况的报警信号:一、锅筒水位过低和过高;二、锅筒出口蒸汽压力过高;三、省煤器出口水温过高;四、热水锅炉出口水温过高;五、过热蒸汽温度过低和过高;六、连续给水调节系统给水泵故障停运;七.炉排故障停转;八、燃油、燃气和煤粉锅炉的风机故障停运;九、燃油、燃气和煤粉锅炉熄火;十、燃油锅炉房的贮油罐和中间油箱的油位,油温过低和过高;十一、燃气锅炉燃烧器前燃气干管压力过高和过低;十二、竖井磨煤机竖井出口和风扇磨煤机分离器出口气、粉混合物的温度过高;十三、煤粉锅炉炉膛负压过低和过高;十四、热水系统的循环水泵故障停运;十五、热交换器出水温度过高;十六、热水系统中高位膨胀水箱位过低和蒸汽、氮气加压膨胀水箱的压力、水位过低和过高;十七、除氧水箱水位过低和过高;十八、自动保护装置动作;十九、燃气调压间、燃气锅炉间和油泵间,应设置可燃气体浓度报警装置。第二节 热工控制第9.2.1条 蒸气锅炉应设置给水自动调节装置,额定蒸发量小于或等于4t/h的蒸汽锅炉可设置位式给水自动调节装置,等于于6t/h的蒸汽锅炉宜设置连续给水自动调节装置。采用给水自动调节时,备用电动给水泵宜装设自动投入装置。第9.2.2条 蒸汽锅炉应设置极限低水位保护装置,当额定蒸发量等于或大于6t/h时,尚应设置蒸汽超压保护装置。第9.2.3条 热水锅炉应设置当锅炉的压力降低到热水可能发生汽化、水温升高超过规定值,或循环水泵突然停止运行时的自动切断燃料供应和停止鼓风机、引风机运行的保护装置。第9.2.4条 热水系统应设置自动自动补水装置并宜设置自动排气装置,加压膨胀水箱应设置水位和压力自动调节装置。第9.2.5条 热交换站宜设置加热介质的流量自动调节装置。第9.2.6条 燃用煤粉,油、气体的锅炉或额定蒸发量等于或大于20t/h的链条炉排蒸汽锅炉,当热负荷变化幅度在调节装置的可调范围内,且经济上合理时,宜装设燃烧过程自动调节装置。第9.2.7条 锅炉燃烧过程自动调节,宜采用微机控制。第9.2.8条 热力除氧设备应设置水位自动调节装置和蒸汽压力自动调节装置。第9.2.9条 燃用煤粉、油或气体的锅炉,应设置点火程序控制和熄火保护装置。第9.2.11条 层燃锅炉的引风机、鼓风机和锅炉抛媒机炉排减速等加煤设备之间,应装设电气联锁装置。第9.2.12条 燃用煤粉、油或气体的锅炉、应设置上列电气联锁装置:一、引风机故障时,自动切断鼓风机和燃料供应;二、鼓风机故障时,自动切断燃料供应;三、燃油、燃气压力低于规定值时、自动切断燃油或燃气供应。第9.2.13条 制粉系统各设备之间应设置电气联锁装置。第9.2.14条 竖井磨煤机或风扇煤机、引风机、鼓风机和给煤机之间,应设置电气联锁装置。第9.2.15条 连续机械化运煤系统、除灰渣系统中,各运煤设备之间、除灰渣设备之间,均应设置电气联锁装置,并使在正常工作时能按顺序停车,且其延长时间应能达到空载再启动。第9.2.16条 运煤和煤的制备应与其局部排风和除尘装置连锁。第9.2.17条 喷水式减温的锅炉过热器,宜设置过热蒸汽温度自动调节装置。第9.2.18条 减压减温装置宜设置蒸汽压力和温度自动调节装置。第9.2.19条 蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h、热水锅炉额定出力大于或等于4.2MW的锅炉房,当风机布置在司炉不便操作的地点时,宜设置风机进风门的远距离控制装置和风门开度指示。第9.2.10条 电动设备、阀门和烟、风道门可按需要设置远距离控制装置。第9.2.21条 蒸汽锅炉额定蒸发量大于或等于6t/h,热水锅炉额定出力大于或等于4.2MW的锅炉房,应设置仪表控制室。控制室宜光线充足、柔和、不反光、朝锅炉操作面方向宜采用大观察窗。容量大的水处理系统、热交换系统和运媒系统,宜分别设置仪表控制室或电气控制室。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
我同意!
回复 举报