土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 屋面雨水排水

屋面雨水排水

发布于:2023-01-26 09:40:26 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]

建筑给水排水与节水通用规范:

第4.5.2  屋面雨水排除、溢流设施的设置和排水能力不得影响屋面结构、墙体及人员安全,且应符合下列规定:           1  屋面雨水排水系统应保证及时排除设计重现期的雨水量,且在超过设计重现期雨水状况时溢流设施应能安全可靠运行;

请问溢流设施必须设置吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 路漫漫而修远

    屋面在使用过程中落叶、尘土等杂物会堆积在雨水口周边,加之管理部门疏于管理,很容易造成雨水斗无法排水,而积水在无法及时有效排出的情况下,女儿墙围合的屋面就成了蓄水池,蓄积的雨水增加了屋面的荷载,会对屋面结构板构成威胁,影响结构安全,所以溢流设施是很有必要的。

    2023-01-26 18:33:26

    回复 举报
    赞同1
  • matrixian
    matrixian 板凳

    必须设置,有很多内凹的屋面,无法设置溢流管,就需要参考规范F附录,穿屋面,走横管排到室外.


    规范上还提到要求结构预留荷载,电气设置"水位报警装置".详见条文说明

    2023-01-27 13:09:27

    回复 举报
    赞同0