土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 泵的扬程为什么达不到?
单位安装了两台XBD消防泵,流量40升每秒,扬程130米,消防水箱高度3米2,泵的气蚀余量为2米8,泵启动后管道剧烈晃动,不出水,轴承温度很高,泵启动前,排气,泵前阀门管道密封严,不漏水。请教高手这是什么原因?

全部回答(11 )

  • lhx1108
    消防水泵应为自灌式,查水泵旋转方向.别外你的消防泵是什么形式的,水泵出厂不应有问题,查吸水管路是否堵塞.施工人员经常不清理水池.
    2005-04-22 08:43:22 来自 PC 评论 举报
  • civle
    两方面检查:1,吸水管路堵塞或者是水泵距离液面过高,或是吸水管路过长。
    2,水泵的安装
    2005-04-21 12:29:21 来自 PC 评论 举报