土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 不同海拔高度变压器的修正系数

不同海拔高度变压器的修正系数

发布于:2023-01-22 18:36:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

随着海拔的升高,空气的介电强度随之减小,会影响变压器的出力,也会造成变压器的击穿。因此要 对空气的介电强度进行修正 ,干式变压器可按下表和下图近似取修正系数。

表1 外施耐受电压水平修正系数
海拔(m) 安装地点海拔修正系数 试验地点海拔修正系数
<1000 1 1
1200 0.98 0.98
1500 0.95 0.95
1800 0.92 0.92
2100 0.89 0.89
2400 0.86 0.86
2700 0.83 0.83
3000 0.8 0.8
3600 0.75 0.75
4200 0.7 0.7
4500 0.67 0.67

(本表取自GB/T 1094.11-2022《电力变压器第11部分:干式变压器》)

图1 修正系数

从图中可知, 修正系数与海拔高度近似线性关系

在进行外施耐受电压试验时, 试验电压应乘以(试验地点海拔修正系数/安装地点海拔修正系数)

当然, 空气介电强度修正系数与变压器降容系数有相关性,但不完全一样 ,电力行业许多学者进行过系统研究,并取得相应成果。下图是国家标准GB/T 20635的截图,图中mo是指数:
  • mo=1,适用于雷电冲击、工频及操作冲击试验电压;
  • mo=0.9,适用于直流电压;
  • mo=0.8,适用于工频湿试电压、操作冲击湿试电压;
  • mo=0.75,适用于无线电干扰电压。

图2 外绝缘强度海拔校正因数

硅橡胶变压器 是干式变压器中的一种特例, 采用三重冗余绝缘结构,即固态绝缘 空气绝缘,绝缘介电强度大大优于单纯的空气绝缘,变压器的降容系数将大大减小。

建议,向厂家索要变压器降容系数,这样更保险、可靠。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
  • 变压器用于高海拔2500米,容量为140kva,一次电压10kv,二次低压400v。,变压器共计5个档位,每档电压差为250v。图纸打开CAD2018及以上...
  • 变压器负载系数与损耗曲线的关系
    从节能的角度出发,许多具备并列运行的两台变压器,需要采用变压器轻载切除装置以满足经济运行的目的。本文就变压器自动投切装置中变压器负载系数的选择与变压器损耗曲线的关系进行探讨,找出了变压器自动投切时负载
  • n与修正系数的关系(excel)
    本表中的承载力特征值是根据土工试验成果、标准贯入试验锤击数修正值,参考《河北省建筑地基承载力确定技术规程》(报审稿中的有关公式,结合实际工程经验综合确定的。
  • 混凝土短芯样强度修正系数的探讨
    本文对高径比为1.0的芯样试件强度的修正系数问题进行讨论。
  • 家用VRV-N管长修正系数
    家用VRV-N管长修正系数
  • 一种分四种高度的压腿锻炼的器材,主立柱采用80方管焊接而成,外部全部用铝合金型材包覆,压腿焊件与立柱分体,用螺栓连接紧固,按摩轮采用塑料材质,表面有突起颗粒,可对腿部起一定的按摩作用。...
  • 多种不同高度的液叉机,图纸是介绍的多种不同高度的液叉机,包含的型号有,1340型结构图,1400型结构图,1500型结构图,1800型总成图电动,图纸CAD软件绘制,欢迎下载,尺寸参数齐全,标注说明清
  • 变压器差动保护平衡系数计算
  • ODFPS-334MVA变压器
  • 变压器的结构与原理
    变压器是由套在闭合铁心上的原、副两线圈组成。简单的说,变压器的工作原理就是电磁感应原理,也就是“动电生磁,动磁生电”的过程。 本资料主要讲了变压器的结构组成和工作原理,共29页。
  • 名称:变压器外壳2000X1500X2200材料:钢板防护等级:IP20喷塑:RAL7035,要求厚度均匀,数量:20台日期:22.01.15...
  • 技术说明:1.柜体结构为金属钣金折弯成型2.柜体材质:2.0A3板,3,要求焊接牢固,焊缝均匀,不能漏油,4,焊后处理干净,打磨光滑,无焊渣,...
  • 弘讯电脑变压器T-1015AS3T1015AS变压器。主要用于注塑机上的低压电器,如:控制电子尺电压为15V,如果出现低压了则电子尺会出现跳动告示不良现象。...
  • 变压器的功能主要有:电压变换;电流变换,阻抗变换;隔离;稳压(磁饱和变压器);自耦变压器;高压变压器(干式和油浸式)等,变压器常用的铁芯形状一般有E型和C型铁芯,XED型,ED型CD型。...
  • 变压器是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器)等。按用途可以分为:电力变压器和特殊变压
  • 干式变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量800kva电压等级是10kv,二次电压为400v,连接组别Dy。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD20
  • 变压器采用线圈环氧真空浇注而成,是电力系统中重要的设备。此变压器容量315kva电压等级是10k,,连接组别Dyn11。图纸供变压器生产厂家参考。另外可供变压器设计师参考。CAD2016及以上打开..
  • 经常用到的变压器3d模型,下了可以直接堆叠到板上,节约了设计师的们宝贵时间,可以很直观的进行结构设计,对于空间不够的产品来说真的很实用,结构设计人员的必备标准件。...
  • 变压器设计模型,变压器(Transformer)是利用电磁感应的原理来改变交流电压的装置,主要构件是初级线圈、次级线圈和铁芯(磁芯)。主要功能有:电压变换、电流变换、阻抗变换、隔离、稳压(磁饱和变压器
  • 用Solidworks2012版本设计,电杆上的变压器模型,变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流),不含参

阅读下一篇

水暖电安装工艺做法详图,工地观摩实例解析!

来源:百度文库             如有侵权,请联系删除 文末附下载方式

回帖成功

经验值 +10