土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程原创版块 \ 气体绝缘开关柜防漏气

气体绝缘开关柜防漏气

发布于:2023-01-22 18:15:22 来自:电气工程/电气工程原创版块 [复制转发]

气体绝缘开关柜,依靠一定压力的绝缘气体保证电气绝缘性能,实现开关设备的小型化,如SF6气体的绝缘强度是空气的三倍,充入0.04MPa(相对压力)的SF6气体的12kV开关柜,体积只有空气绝缘开关柜的1/4,对于40.5kV开关柜,相对于1.6米宽的空气绝缘开关柜,体积更是只有1/5。

因此要保证气箱不漏气,始终保证绝缘性能是关键,国家标准GB/T3906规定漏气率小于等于0.1%年,而优质气体绝缘开关柜、环网柜可以达到小于等于0.01%年。

造成漏气的原因很多

1. 零件质量问题,精度、未进行配合公差分析,精度不够不满足配合间隙要求;

2. 表面光洁度不够,如旋转操作轴表面粗糙,或有纵向划痕等,都会造成漏气;

3. 低温,包括储运、安装、运行过程温度过度,都会造成密封圈变硬造成漏气,如某项目环网柜临时存放,在零下30度放置了24小时,造成漏气;

4. 运输安装过程受力,如安装电缆时,电缆头位置偏差,强行用力造成套管损坏漏气,或与气箱形成微小变形,造成缓慢漏气。或开关柜并柜造成气箱焊接部位损坏漏气;

5. 元器件质量问题,如压力表、密度表等质量不合格,造成漏气;

6. 焊接质量,早期没有采用焊接机器人,手工焊接,问题比较严重,如某批工程充气开关柜漏气,老师傅现场补焊,结果越焊漏气越严重,很难现场修补。随着制造水平提高,由于焊接造成的漏气已经很少。

 
?


防范漏气的方法

1. 严格按照密封圈配合要求设计,保证压缩量符合设计要求,必要时采用双密封圈形式保证由于加工质量、装配质量等欠缺造成漏气;

2. 选择耐低温密封圈,耐低温材料,通过高低温循环试验;

3. 考虑材料的化学性能,如分子量小的气体,密封就要加强,常规硅橡胶材料不能满足要求,需要采用三元乙丙材料定制密封圈,而对于c4环保气体,则需要采用与材料相适应的密封材料,避免化学反应相互作用导致漏气可能;

4. 结构合理,避免操作主轴在分闸合闸等任何位置上密封圈额外受力,或受力不均匀,导致偏向一边长期受力变形。

5. 严格控制现场安装过程,保证套管、母线等不受外力作用;

6. 对于高海拔等应用,需要考虑运输储存时是否经过更高海拔区域,控制相对压力,避免相对压力过大,导致泄压阀处漏气;

7. 洁净室装配,避免由于环境杂质、毛发等微颗粒进入密封系统。


漏气率对于 气体绝缘开关设备的长期稳定运行至关重要,气体泄漏过大/过快会危及设备安全运行,而微小的泄漏不易察觉,虽然不会造成设备马上失效,但长期泄漏不仅会造成潜在的失效,而且SF6气体泄漏对环境的破坏程度不容小觑,SF6气体温室效应系数是CO2的23900倍,SF6气体开关设备数量巨大,即使每台发生微小的泄漏,数量大,破坏力强对环境的影响也是值得重视的,因此精准的、定量的对气体泄漏进行监测是十分重要的。


LF-301-H 定量检漏仪

●可设定值报警

●可设定SF6浓度

●交直流两用

分辨率0.01ppm; 如99.99ppm

●连续工作时间:不小于3小时

●电源:交流电源 220V 50Hz或锂电可供连续工作3小时

●环境温度:5℃-45℃ 

●相对湿度:不大于85%

●功率:小于120W

●整机净重:不大于9.0Kg

●设备故障自检

特有的故障检测示意点,可快速简单判断设备正常与否和使用者是否正确使用;以及简单的故障排除方法;

●是否有用户标定功能

简单的用户再标定、校准功能;

●传感器保护

探测器头部PM1.0过滤网,防止微灰尘堵塞探头,引起仪器性能下降;

●整机质保一年,含传感器

●最高灵敏度0.01ppm,数 显ppm

测量范围 0.01 500ppm   0.01 10000ppm ,考虑最佳常用检测范围,一般建议 0.01-500ppm

●响应时间:0.5秒 在1ppm      sf6 环境下

恢复 时间: ≦10 秒 在 99.99% sf6 环境下

                    1 秒,在 10% sf6 环境下

●报警方式为声音蜂鸣器提醒和泄漏点浓度变化

●传感器无损耗,寿命长达5-10年,没有辐射源。

LF-303-H       SF6 定量检漏仪 2021 品)

替代进口,数据远传;

无油真空泵


高频磁场、低压原理

数显ppm

锂电

设定值报警

数据可存储长达10年记录

最高灵敏度0.01ppm

采用无油真空泵

采用便携式拉杆

使用WIFI或热点可实现数据远传

           

==END==



全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

电气工程原创版块

返回版块

2.2 万条内容 · 595 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

中压开关设备IEC标准型式试验(三)

摘要:按照IEC标准对开关设备进行型式试验是产品走出去,销售到世界各地的基础,IEC标准以及STL导则是试验的基础,要想顺利通过试验,需要理解这些标准和导则,深入了解试验的参数、过程,根据试验精心准备试验样机,保证一次通过试验。   1.  前言   随着国内电气成套设备制造能力提升,开关设备走出去的步伐加大,越来越多的企业选择走出去,而要想获得国外订单,IEC标准的型式试验是必不可少的,除了北美地区,世界绝大多数地区都接受IEC试验报告。需要了解国外客户应用场合的电压、频率、接地系统等,根据所需要的参数、合理的制定试验计划,选择试验站进行试验。

回帖成功

经验值 +10