土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 零线电流计算公式

零线电流计算公式

发布于:2023-01-20 14:17:20 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

知识点:零线电流

单相用电零线电流究竟有多大?可以用相量图来求解,如下图A、B、C表示三

零线电流计算公式

相电流,相互都相差120度,例如现在只用A、C二相,把A、C二相用并行四边形作图法画出合成相量,会发现如果A=C合成的线段长度与A或C相等。也就是说当用A、C二相电时,如果A、C相电流相等,那么零线电流等于任一相电流。

零线电流还可用以下公式计算

image.png

a、b、c表示三相电流

现有12台空调用2条相线,每相6台,以每台空调工作电流15A计,每相电流90A。

已知:a=c=90,b=0

求零线电流Io=?

把已知数据代入上式

image.png

Io=90

可见零线电流是90A,也就说明当二相电流相等,第三相电流为零时,零线电流等于相线电流。当二相电流不相等时,也可用上述公式计算出零线电流,会发现零线电流不会超过最大一相电流。

因此当零线截面积与相线截面积相等时,无论用二相还是一相,都是可以的。

相关推荐:

1、GB5226.1-2008 机械电气安全

2、GB19517-2009国家电气设备安全技术规范




  • 土木小唐
    土木小唐 沙发

    好文!!收藏一下!!

    2023-03-28 14:42:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 619 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力线路压降的计算公式

知识点:电力线路压降 当电力电缆送电距离超过500米,就必须需要考虑线缆压降问题。这也是有规定变压器低压的供电半径不超过500米的原因。变压器一般在负荷中心,缩短供电距离,才能更加合理、经济的用好电的原因。当有些电力设备对电压有要求,当压降低于设备许可范围,设备就无法启动。例如接触器。还有就是当电压低于额定电压,设备虽仍可运转,例如三相异步电机,电压在±5%的电压范围外也是可以运转,但时间长了会损坏设备。如果设备价格昂贵,或者设备损坏后会造成较大经济损失时,就必须事先关注压降的问题。

回帖成功

经验值 +10