土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 小型幼儿园火灾报警-设置争议、处置措施

小型幼儿园火灾报警-设置争议、处置措施

发布于:2023-01-20 10:49:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。

 

一、问题由来:

根据《民用建筑电气设计标准》(GB51348-2019)要求,幼儿园的儿童用房场所应设置火灾自动报警系统(13.2.1-4),而《建筑设计防火规范》(GB50016)仅要求大、中型幼儿园的儿童用房等场所设置火灾自动报警系统。

二、处置建议:

1、按照现行消防技术规范体系的建立原则,消防设施设置场所的要求由《建筑设计防火规范》等建筑类规范规定,消防设施设计、施工及验收的要求由系统类规范规定。因此,某种消防设施是否需要设置,主要执行《建筑设计防火规范》等建筑类规范。(公消〔2017〕159号

2、小型幼儿园规模较小(1至4个班),往往设置在乡村和较不发达的城镇区域,建设一套火灾自动报警系统,不仅仅是首次投资的问题,更会带来日常管理和运行维护的成本(否则形同虚设)。

依此,本文建议,对于小型幼儿园,可以考虑设置独立式火灾探测报警器。

注1:独立火灾探测报警器成本低廉、技术成熟、安装维护简便,是防范各类小型场所火灾的有效技术手段。

注2:火灾自动报警系统运维成本高,往往形同虚设。独立火灾测报警器基本无需维护,可确保长期有效,相对一些小型场所,更具实用性。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

幼儿园

https://ziliao.co188.com/d169520.html


知识点:小型幼儿园火灾报警-设置争议、处置措施


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    学习啦,谢谢楼主分享

    2023-01-22 09:50:22

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 709 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防配电线缆及穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》区别及应用!

消防配电线缆选型和穿线管防火保护措施,《火规》与《建规》貌似矛盾,实有区别,不能混淆,更不宜将《建规》10.1.10条款强制应用于火灾自动报警系统的消防配电线路。(文末附应用配图) 注:本文为“火灾报警穿线金属管防火保护措施”的延伸引读! 一、2013版《火灾自动报警系统设计规范》,不再有明敷金属管和金属线槽的防火保护要求(不再需要包覆防火材料或涂刷防火涂料),但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求

回帖成功