2013版的《火灾自动报警系统设计规范》,不再要求明敷的穿线金属管和金属线槽采取防火保护措施,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求。
根据规范要求,火灾自动报警系统的传输线路明敷设时,应采用金属管、可挠(金属)电气导管或金属封闭线槽保护。(注:矿物绝缘类不燃性电缆可直接明敷)。(11.2.3)
1998版《火灾自动报警系统设计规范》中,要求明敷的金属管和金属线槽采用防火保护,主要措施是在表面涂刷防火涂料。由于缺乏耐火极限等具体要求,一直以来,防火保护基本流于形式,并无实际效果。实际上,由于室内明敷金属管和金属线槽的特殊情况,也很难按照钢结构防火涂料的工艺要求施工,很多地方甚至用防火漆或饰面型防火涂料代替,详见文末说明。
2013版《火灾自动报警系统设计规范》,不再有明敷金属管和金属线槽的防火保护要求,但对电线电缆的耐火性能提出了更高要求:“火灾自动报警系统的供电线路、消防联动控制线路应采用耐火铜芯电线电缆,报警总线、消防应急广播和消防专用电话等传输线路应采用阻燃或阻燃耐火电线电缆(11.2.2)”。
需要说明的是,有人依据《民用建筑电气设计规范》(JGJ16-2008)13.10.5条的规定,认为金属导管或封闭式金属线槽仍应采取涂防火涂料等防火保护措施。本人认为,这是没有必要的,因为2008版的《民用建筑电气设计规范》是引用了1998版《火灾自动报警系统设计规范》条文,2013版《火灾自动报警系统设计规范》实施后,应以现行版本的规范为准。
小贴士:
金属管和金属线槽,如采用涂刷防火涂料的防火保护措施,则应采用钢结构防火涂料,应严格按照相关标准进行施工。应根据所需的耐火极限要求,依据对应产品的(3C)认证证书确定涂层厚度,涂层厚度不应小于对应耐火极限的涂层厚度要求。
内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除
相关资料推荐:
火灾报警
https://ziliao.co188.com/d40949798.html
知识点:火灾报警穿线金属管的防火保护措施
0人已收藏
0人已打赏
免费4人已点赞
分享
建筑消防给水
返回版块28.34 万条内容 · 716 人订阅
阅读下一篇
防火门控制及监控系统-争议、解读、应用防火门监控系统的设置场所,规范条文有所冲突,各地执行标准不一样,一直是业内困惑的问题。 公安部消防局《关于对防火门监控器设置问题的答复意见》,明确了防火门监控器的设置要求。 本文讲述防火门及防火门监控系统的主要功能及应用,解决争议及误区。 第一章 防火门监控-主要构成及功能: 一、主要构成: 防火门监控系统主要由监控器、监控分机、监控模块、电动闭门器、电磁释放器、门磁开关等组成。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发