土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 水池计算之角隅弯矩

水池计算之角隅弯矩

发布于:2023-01-19 17:28:19 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]

以下文章来源于HX水池结构微探索 ,作者天隆寺主持

当水池壁板为四边支承或三边支承、顶端自由的单向板时,不仅需计算其单向方向的内力,还需计算非单向方向处的角隅弯矩。本文从规范和算例角度出发,引入约束概念,进一步加深大家对角隅弯矩的理解。有约束的地方一般就有内力,约束刚度大,内力大,反之亦然,角隅弯矩即是单向板受到与之垂直壁板约束的表现。

01
角隅弯矩的定义
根据《给水排水工程钢筋混凝土水池结构设计规程》(CECS 138:2002)6.1.3条可知:当四边支承壁板的长度与高度之比大于2.0 或三边支承、顶端自由壁板的长度与高度之比大于3.0 时,需要计算水平角隅处的局部负弯矩。

图片

壁板水平向角隅处的局部负弯矩计算简图如下图1所示:

图片

图1  壁板水平向角隅处的局部负弯矩

之所以把角隅弯矩拿出来讲讲,其主要原因是很多设计人员简单的认为单向板只向一个方向传力,另一个方向不传递力,故另一个方向没有弯矩,仅构造配筋,实际壁板与壁板交接处存在不可忽略的水平弯矩。从约束的角度出发可以很好的理解角隅弯矩,当水池壁板满足单向板传力时,仅是中间很大一部分受力情况符合单向传力条件,两边受相邻壁板约束处弯矩依然会异号,约束刚度大,异号的效应更明显,约束刚度小,异号的效果弱,极限情况,两边无约束时,即无角隅弯矩。

02
旗云水池的算例验证
下面采用旗云软件来验证下角隅弯矩是否真实存在。
模型一4m×2m×2m(H),模型二10m×2m×2m(H模型三202m×2m(H),壁板250mm,底板300mm,底板外挑飞边300mm,顶板150mm,壁板顶端弹性固定,仅对比内水压力工况下的角隅水平弯矩
(1)先来看看按规范的计算方法得到的角隅弯矩为多少?由下图可知规范法得到角隅弯矩为-2.2kN·m。

图片

图2  规范算法角隅弯矩

(2)由下图3~图5可知旗云有限元算法得到的角隅弯矩为-2.3kN·m。规范算法和有限元算法计算结果差异较小,误差仅4.5%,从侧面说明旗云有限元算法的正确性。大家可根据实际情况合理选用计算方法,亦可私信我索取规范算法的小程序。

图片

图3  4m×2m(H)板块内水工况MXX方向弯矩

图片

图4  10m×2m(H)板块内水工况MXX方向弯矩

图片

图片

图片

图5  20m×2m(H)板块内水工况MXX方向弯矩

由上图3~图5可知:当壁板高度不变(2m),长度越来越长时(4m→20m),角隅弯矩基本不变,均为-2.3,角隅弯矩的影响区域也基本不变,均在一个区格(0.25HB=0.25×2.0m=0.5m),图5壁板中间黑色框内橘黄色区域即是纯单向板区域,其他区域还是受到了相邻壁板的影响,只是水池越长影响的范围越来越小,即角隅弯矩的影响范围有限。任何约束都有其影响范围。


03
角隅处构造

室外给水排水和燃气热力工程抗震设计规范》(GB 50032-2003)6.3.5条规定了设防烈度8度和9度时池壁角隅处的最小配筋率及锚固长度。

图片

需要注意的是:手算时池内有水、池外无土和池内无水、池外有土工况均需复核角隅弯矩。当采用电算时,不用手算角隅弯矩,直接取用计算结果,同时锚固长度取上述6.3.5条及单、双板锚固长度的包络。

壁板配筋型式尽量不要采用下图⑤筋的样子。随着建筑市场上人力资源成本的上升,结构设计宜尽量简单,本着能简单不复杂的原则,⑤号筋能稍微节省钢筋长度,但是增加了制作、运输及绑扎的难度,宜将拆成两根独立的L型钢筋,满足锚固长度即可。水池内其它类似配筋型式可一并优化。

图片


知识点:水池计算之角隅弯矩

水池底板弯矩怎么计算?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

结构设计软件

返回版块

41.5 万条内容 · 265 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

《Fcts构件计算工具》6.6.22新春贺岁开发版

本版本为《Fcts 构件计算工具》6.6.22新春贺岁开放版(在单位一栏输入“葛洲坝、“宝业”或者“保护地球”自动跳出注册码)。主要有单梁、挑梁、现浇板和砌体构件计算功能。      1、矩形单梁配筋:计算矩形单梁受外荷载作用下在一定约束条件下满足挠度及裂缝要求的配筋,约束条件包括一端固定一端简支、两端固定、两端简支以及处于固定与简支间的情况(梁宽为1000时当板计算)。可以直接输入梁上所承受的弯矩和剪力设计值,可以自动计算梁自重,配筋时根据所指定直径的钢筋进行配筋(可指定箍筋直径)。

回帖成功

经验值 +10