土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防联动控制、连锁控制--概念、区别及应用误区

消防联动控制、连锁控制--概念、区别及应用误区

发布于:2023-01-19 10:05:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

“连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。

“连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高;

“联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但易受干扰,需两个报警信号的“与”组合,且受系统故障和手自动状态的影响。

1、“联动控制”“连锁控制”的功能及应用

2、消防系统主要连锁关系一览表

3、“连锁控制”定义模糊,需结合功能需求确定

4、“连锁”和“联动”互为补充,不能替代

5、“连锁控制”不仅有电气连锁,也有机械连锁


 

一、“联动控制”概念、功能及应用:

1、“联动控制”就是我们常说的“自动控制”,这是消防联动控制器的基本功能,根据标准要求,消防联动控制器应能以“自动”和“手动”两种方式完成控制功能(4.2.2.6)。

2、“联动控制”以消防联动控制器为核心,必须依靠消防控制控制器实现。报警触发装置的报警信号发送至消防联动控制器,消防联动控制器根据预先设定的逻辑进行判断向受控消防设备发出消防联动控制指令,从而实现消防联动控制功能。(参考:火灾报警控制器?消防联动控制器-区别及应用

3、在总线制的消防联动控制系统中,信号通过总线传输,布线简单,逻辑编程方便,但容易受产品及工程质量、使用环境以及外部干扰等因素影响。因此,联动控制的联动触发信号应采用两个独立的报警触发装置报警信号的“与”逻辑组合(4.1.6),且消防联动控制器应处于自动状态才有效。

火灾自动报警联动控制系统-示意图

4、不同的系统或功能设备,联动控制功能的要求不同(详见4.1.6图示)。

示例1:火灾声光警报器和消防应急广播的联动控制,应由同一报警区域内两只独立的火灾探测器或一只火灾探测器与一只手动报警按钮的报警信号“与”逻辑组合;

示例2:排烟口和排烟风机的联动控制,应由排烟口(排烟阀)开启的动作信号与所属防烟分区内任一火灾探测器(或手动报警按钮)的报警信号“与”逻辑组合;

二、“连锁控制”的概念、功能及应用:

由前述可知,消防“联动控制”可靠性相对较低,需要满足两个报警信号的“与”逻辑组合、且需要消防联动控制器处于“自动”状态等条件才能有效。因此,对于一些重要的联动关系,要求同时通过“连锁控制”的方式实现。

1、消防设备的“连锁控制”,也称为“直接自动启动”,通常是指一种点对点(设备对设备)的直接控制方式,通过点对点的专用线路实现,不依赖中间设备。“连锁控制”独立于火灾自动报警和联动控制系统,不受其故障或手自动状态的影响,可靠性高。

联锁控制通常是设备和设备之间的直接控制

2、“连锁控制”并没有明确的定义,不同规范标准对于“连锁控制”的称呼不一样,需要结合功能要求来确定。

示例1:在《建筑防烟排烟系统技术标准》中,要求“系统中任一排烟阀或排烟口开启时,排烟风机、补风机自动启动(5.2.2)”;“系统中任一常闭加压送风口开启时,加压风机应能自动启动(5.1.2)”。结合条文解释“应能独立控制,不受火灾自动报警系统故障因素的影响”等要求,可以确定这是要求“连锁控制”的方式。

示例2:在湿式、干式、预作用、雨淋等自动喷水灭火系统以及水喷雾灭火系统中,消防水泵出水干管上设置的压力开关、高位消防水箱出水管上的流量开关、报警阀组压力开关,均应直接自动启动消防水泵,这个“直接自动启动”也是“连锁控制”。(11.0.1-11.0.3

3、“连锁控制”并不局限于电气连锁,也存在机械连锁。比如:防火卷帘的温控释放装置,就是一种类似于机械传动的连锁装置,当温控释放装置的感温元件周围温度达到73℃±0.5℃时,释放装置动作,通过传动线(通常采用刹车线)牵引开启卷帘电机的制动机构,松开刹车盘,卷帘依靠自重下降关闭。参照视频:防火卷帘-主要结构及工作原理

附:消防系统主要连锁关系汇总表:


连锁触发信号

连锁控制设备

1

消防水泵出水干管上的压力开关动作

连锁启动消防水泵

2

高位消防水箱出水管上的流量开关动作

连锁启动消防水泵

3

报警阀组压力开关(湿式报警阀组、雨淋报警阀组、干式报警阀组等)动作

连锁启动消防水泵

4

防烟系统中任一常闭加压送风口开启

连锁启动加压送风机

5

排烟系统中任一排烟阀或排烟口开启

连锁启动排烟风机、补风机

6

排烟风机入口处的排烟防火阀关闭

连锁关闭排烟风机、补风机

注:实际应用中,排烟风机宜与所属区域的补风机连锁,当排烟风机开启或关闭时,同步连锁补风机开启或关闭

三、“连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代:

“连锁控制”强调点对点的直接控制,不依赖中间设备,简单直接,可靠性高;

“联动控制”以消防联动控制器为中心,必须依靠消防联动控制器实现,适应各类逻辑关系,但需要两个报警信号的“与”组合,易受干扰,且受报警联动控制系统故障和手自动状态的影响。

“连锁控制”和“联动控制”互为补充,不能替代。比如:在雨淋系统中,雨淋报警阀组的压力开关动作信号须连锁启动消防水泵(连锁启动);同时,压力开关动作信号应与该报警阀防护区域内任一火灾探测器或手动报警按钮的报警信号“与”逻辑组合,联动启动消防水泵(联动启动)。两者是冗余和保障关系,互不可少。

同理:在排烟系统中,系统中任一排烟阀(排烟口)开启时,应连锁启动排烟风机、补风机(连锁启动);同时,排烟口(排烟阀)开启的动作信号应与所属防烟分区内任一火灾探测器(或手动报警按钮)的报警信号“与”逻辑组合,联动启动排烟风机、补风机(联动启动)

四、需要说明的是,系统对“连锁控制”和“联动控制”的要求,并不局限于《火灾自动报警系统设计规范》,其他专业技术规范标准中,同样可能会有相关的系统控制要求,应同时遵守。

 



内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

消防联动控制图

https://ziliao.co188.com/d63242789.html



知识点: 消防联动控制、连锁控制--概念、区别及应用误区


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.3 万条内容 · 682 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

火灾自动报警:报警区域-在设计施工中的概念及应用

随着建筑功能的不断丰富,火灾报警技术的发展,传统意义的报警区域,其概念和功能均已发生重大变化!   在通常的工业和民用建筑中,报警区域是根据联动功能所需而定义的虚拟区域,主要应用于联动编程,并不承担指示报警部位的功能。 为方便编程调试而设立的报警区域,必然细分,且存在交叉重叠的现象,同一探测器可能分属于多个不同的报警区域。 报警区域是报警联动控制的基本要素,设计文件应明确和细化报警区域的划分要求,后续的施工调试才可能正确实施。但是,

回帖成功

经验值 +10