发布于:2023-01-18 23:44:18
来自:建筑结构/地基基础
[复制转发]
邻居的地基侵占我们1米(美其名曰帮我们下了一半基础),所以没办法下桩,我们的桩要向右边退1.5米。所以桩 地圈梁肯定不行了(也不考虑二楼挑空,房间不好布局)。我们是梯形(三角形)房屋建5层,又是在最边缘,右侧没有房子,所以打算做个好一点的地基。
现在计划是凿除邻居共用地基地面以下1米,然后做筏板基础 桩(或者说桩 承台),大家帮看一下有问题吗?
9个一米直径的桩,承台厚60cm,18三级螺纹钢双层双向。这个配置能承受得了5层吗?1-5层框架柱和梁的位置如图片右边(框架柱40cm乘以40,梁高60cm宽25cm),左边4根柱子与桩不在同一垂直线(偏心1.5米)
谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳补充一下:筏板基础间距150mm双层双向;左下角的那个桩和柱子偏心2米,在那个地方设置放射筋。
回复 举报