请教一台10KVA UPS交流输入断路器如何选择?
请教一台10KVA UPS交流输入断路器如何选择?
请教一台 10KVA UPS 交流进线电压分别为AC220V、AC380V,直流进线电压分别为DC110V、DC220V时,其交流输入、旁路断路器的大小选用多少A?如何计算?谢谢!急!!
另外这几个开关在什么情况下才带报警触点?
发布于
2008-04-05 17:01:05
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
hillsea
容量只能计算负荷电流,短路的怎么算呢,还是有工程公式,或者不考虑
2009-04-08 20:49:08
来自 PC
评论
举报
c283434618
按照UPS的容量来进行负荷计算,UPS本身就带有过流和短路报警的。
2008-04-09 11:24:09
来自 PC
评论
举报