土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防控制室是否可以和其他控制室合用?

消防控制室是否可以和其他控制室合用?

发布于:2023-01-17 10:23:17 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室,除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。

 

依据《火灾自动报警系统设计规范》(GB50116-2013)规定:消防控制室内严禁穿过与消防设施无关的电气线路及管路(3.4.1)。

但是,实际应用中,安保和监控设备可以为火灾探测提供有效辅助,且管理上交叉重叠,因此,消防控制可与建筑设备监控系统、安全技术防范系统合用控制室:

1、消防控制室与其他控制室合用时,消防设备在室内应处于独立的工作区域,确保相互间不会产生干扰;

2、消防控制室与其他控制室合用时,控制室应同时满足相关功能规范(消防、安防、智能化等)的要求。

除此之外,消防控制室不可以和其他控制室(或其他功能房间)合用。

需要说明的是,对于工业建筑,可依相关专业规范要求处置,比如:根据《石油化工企业设计防火标准》要求:全厂性消防控制中心宜设置在中央控制室或生产调度中心,宜配置可显示全厂消防报警平面图的终端。

内容源于消防资源网,旨在分享,如有侵权,请联系删除


相关资料推荐:

消防控制室图纸实例

https://ziliao.co188.com/d62310424.html


知识点:消防控制室是否可以和其他控制室合用?


  • rolandiltg
    rolandiltg 沙发

    学习了,学习了,学习才能强国~~

    2023-01-17 10:47:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

消防控制室-自动灭火、报警、排烟设施的设置争议及误区

消防控制室是建筑中的重要功能部分,是建筑消防设施的神经中枢,属于经常有人场所,应依相关规范要求合理设置消防设施!  本文引读: 1 消防控制室-建筑防火与消防设施要求! 2  有关消防控制室的若干问题!   判断某个建筑部位是否需要设置自动灭火、火灾报警等消防设施,主要依据两个条件:1、是否属于规范要求的设置范围,消防控制室属于建筑的重要功能部份,可按办公管理用房处置。2、是否存在火灾风险,如某个部位有严格的防火分隔措施且不存在火灾风险,可以不设置。

回帖成功

经验值 +10