问:从概念的角度看下面的连梁纵筋配置正确吗?

答:不正确。

连梁的剪压比限值

连梁斜截面受剪的上限

应用

PS:连梁是结构设计中经常遇到的一类构件,相当于剪力墙结构中的保险丝,设计师如果唯软件是从,按结果配,通常容易犯概念上的错误。

另外,结构设计一定要学会抓住主要矛盾,比如连梁,作用一定主要体现在抗震中,满足竖向荷载的情况下,关注水平地震作用!

来源:鲁班结构院

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.41 万条内容 · 1068 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

NO.1一眼就看出施工图的连梁纵筋搞错了

问:从概念的角度看下面的连梁纵筋配置正确吗? 答:不正确。 连梁的受力与变形 纵筋的作用 弯矩——拉压轴力——纵筋抗拉 通常配置方法 上下对称! PS:连梁是结构设计中经常遇到的一类构件,相当于剪力墙结构中的保险丝,设计师如果唯软件是从,按结果配,通常容易犯概念上的错误。