土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 各位前辈,谁能帮忙看一下热负荷这样换算是不是错的

各位前辈,谁能帮忙看一下热负荷这样换算是不是错的

发布于:2023-01-13 12:15:13 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]


估算热负荷:估算采暖负荷为320万m2×45W/m2=144MW

估算项目采暖年耗气量:

140MW×18小时×120天×3600=1088640GJ

折合标煤:1088640GJ×0.03412=37144.4tce(标煤当量,7000大卡

折合年天然气用量为37144.4/12.143=3058.9万方,本项目选取锅炉效率为96%,本项目天然气实际使用量为3058.9/0.96=3186.35万方。



上面的MW换算GJ是不是有问题?为什么要乘3600呢?这个0.03412是系数吗?还有12.143是标煤折算天然气的系数吗?


  • 阿巅2019
    阿巅2019 沙发

    很好的学习资料,值得学习和收藏

    2023-01-17 10:25:17

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 545 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

循环水系统清洗预膜方案

工程概况: 1、项目概况: XX厂循环水系统保有水量约为210m3,循环水量约为180m3/h。循环水系统已运行较长时间,循环水在运行过程中由于温度的不断变化,很容易引起结垢。再加之循环水系统为敞开式,系统中沉积物较多,换热温差明显下降,冷却塔填料及设备管道内部也会附着有大量菌类藻类、水垢泥沙、氧化物等污垢,若不清除干净,会严重影响设备运行和生产安全,为了保证循环水系统长期安全有效的运行,延长设备的使用寿命,减少设备腐蚀和结垢的产生,提高设备换热效率,保证满负荷、长周期的运转,在检修开车前需要对该循环水系统进行彻底的化学清洗及预膜处理。

回帖成功

经验值 +10