四川地处黄河上游,是黄河重要的水源涵养地和补给地,黄河干流流经阿坝州的阿坝、若尔盖、红原、松潘和甘孜州的石渠5县,这5县均处在川西高寒高海拔地区。当地污水处理设施建设相对滞后,使用工艺多借鉴低海拔地区,工艺耐低温性能差,冬季运维成本高,冬季稳定达标困难。
城乡生活污水处理,是其中的核心难点之一。研究和攻克黄河流域的城乡污水治理技术,被列入四川推动黄河流域生态保护和高质量发展的任务清单。
在四川省重点研发计划支持下,公司同四川大学等产学研单位联合开展了 四川黄河流域城乡生活污水处理适用工艺及关键技术研究 ,针对高寒高海拔地区特殊自然条件下污水处理问题开展科技攻关,实现了出水水质稳定满足一级A出水标准。
公司党委书记、董事长肖玉芳在四川阿坝州开展调研工作
超低水温是高原地区污水处理难点
高原地区污水处理难在哪里? 冬季超低温污水是关键 。
川西高寒高海拔地区区域年平均气温在零下1.6摄氏度至10摄氏度之间,最低气温在零下45摄氏度至零下10摄氏度之间;常规能源较匮乏,集中供暖不普及,冬季生活污水水温极低,不超过6摄氏度,属超低温污水。在超低温环境下, 传统活性污泥法工艺及生物膜法工艺没有了“用武之地” 。
为筑牢四川境内黄河上游流域的生态屏障,公司牵头,携手四川大学、省环境科学研究院、省村镇建设发展中心、省环境政策研究与规划院、成都新雄鑫净化工程有限公司五家单位,组成产学研项目组, 向黄河流域城乡生活污水处理适用工艺及关键技术的难题迈进 。
菌剂筛选和污水升温“两条腿走路”
公司科研院团队
针对高寒高海拔地区冬季低于6℃水温的超低温污水处理,团队基于系统自身耐低温微生物强化和外加工程菌剂强化两条技术路径开展小试实验研究,通过开展不同生物膜法工艺对比,水处理填料、低温工程菌剂的筛选优化研究,以及生物强化低温污水处理技术运行特性研究,筛选出了2种适用超低水温(4~6℃)的水处理工程菌剂,并筛选出强化低温微生物固化效果的经济适用填料载体,构建了 基于泥膜复合工艺的菌剂强化低温(<6℃)污水处理技术方案 。
公司团队在进行耐低温工程菌剂培养工作
但是,即便筛选出耐低温的菌剂,也不能让它们一直处于极限运转状态。菌剂能忍耐的最低温是4摄氏度,但水温越高,菌剂运行稳定的保障性就越好,所以污水水温要保证到6摄氏度以上。项目团队决定 “两条腿走路”——着手污水升温 。
积极构建中试试验基地
推进生产性试验研究
公司团队在开展调研工作
为加快推进课题研究进度,从2022年1月起,公司课题组 多次踏上冰雪高原 ,先后到往阿坝县、红原县、若尔盖县、松潘县等黄河流域沿线高寒高海拔地区,开展城镇供排水基础设施、居民用水习惯、污水厂进水浓度以及污水处理工艺现状踏勘调研,并在此期间搭建了本次研究 中试试验基地 。
课题组推进唐克镇中试试验基地建设工作
中试试验基地位于若尔盖县唐克镇,项目地海拔约3800米,自然条件恶劣,缺氧、低温、干燥、强紫外线,工作条件极为艰苦。“来的第一天晚上,大家都出现了高反症状,呼吸困难,头疼的像是要炸开一样,白天大家还可以用工作缓解,但是到了晚上,头痛让人睡不着。”中试研究负责人赵志勇讲述。
唐克镇中试试验基地照片
最终,历时2个月,中试基地于2022年8月正式落成,占地面约120平方米,含生化处理中试单元2套、人工湿地中试单元2套以及风光互补能源系统1套,为探索适合黄河流域高寒高海拔地区特殊自然条件的污水处理工艺和关键技术 打牢了研究根基 。
本次中试研究主要聚焦以下内容: (1) 低温污水生化处理工艺技术研究,即拟通过生物填料及低温菌剂的强化作用,开发适配于黄河流域超低温(≤4℃)污水的污水处理工艺; (2) 低温污水人工湿地工艺技术研究,即拟通过对耐寒湿地植物的筛选培养,构建适配高寒高海拔环境的人工湿地系统; (3) 高寒高海拔地区污水厂站新能源利用效能研究,即拟通过对太阳能以及风能的合理规划利用,构建风光互补能源系统,从而助力污水处理工艺的绿色低碳化转型。
截至今年11月,生活污水生物处理工艺已初步实现低温环境下的正常运行, 实现出水水质满足一级A出水标准 。
“ 下一步我们将通过耐低温工程菌剂的培养和稳定运行,探索水温降到10摄氏度以下后,菌剂的稳定情况 。”项目负责人王胤 (公司科研院院长) 说,还要深化小试、中试研究,以工程应用视角,优化研究工艺设计与运行工况,为工程应用提供技术支撑。
★
作为在川央企,公司 胸怀国之大者,牢记使命担当 ,面向黄河流域生态保护和高质量发展的国家重大需求,积极开展“四川黄河流域城乡生活污水处理适用工艺及关键技术研究”, 受到了新华社、四川日报、四川省科技厅等媒体和单位的报道
新闻媒体报道公司相关工作
公司也将继续发挥科研能力和人才优势,持续做好四川黄河流域和高寒高海拔地区污水处理的科研攻关,为黄河流域环境保护 作出西南市政更大的贡献 !